Тема: Вопросы по теме метрология и сертификация

  1. #61

    По умолчанию

    В Декларации о соответствии таможенному союзу, написано, что ПЛК-73 изготовлен по ТУ4252-003-46526536-2008.

  2. #62

    По умолчанию ПЛК-73, ПЛК-63 и поверка.

    Здравствуйте!

    Вопрос следующий:
    ПЛК-63 и ПЛК-73 имеют сертификат средств измерений.
    Каков межповерочный интервал и где можно почитать методику поверки для данных контроллеров?

  3. #63

    По умолчанию

    межповерочный интервал указан в паспорте. почитать методику поверки для данных контроллеров можно на нашем сайте http://www.owen.ru/text/97401733

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Феоктистов М.В. Посмотреть сообщение
    межповерочный интервал указан в паспорте. почитать методику поверки для данных контроллеров можно на нашем сайте http://www.owen.ru/text/97401733
    Спасибо за ответ!

  5. #65

    По умолчанию

    здравствуйте, подскажите пожалуйста методику поверки сми 1.

  6. #66

    По умолчанию

    СМИ1 не является средством измерений, поэтому запрашиваемой методики не существует

  7. #67
    Пользователь
    Регистрация
    08.01.2011
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    196

    По умолчанию

    Приведенная погрешность приборов серии ТРМ 0,5% (если датчик термопара с компенсацией холодного спая).
    Приведенная погрешность: абсолютная погрешность/измеряемый диапазон *100% Это так?
    Если так, то для термопары типа ТХК будет:
    измеряемый диапазон -200...+800 = 1000.
    абсолютная погрешность/1000*100=0,5
    абсолютная погрешность = 5 градусов.

    не ошибся??

    есть печь, в ней необходимо поддерживать температуру 125 плюс/минус 1.
    Возможно ли использовать прибор ТРМ для этих целей? По логике его погрешность больше, чем требуемая точность. Местный метролог почему-то в "измеряемый диапазон" подставляет не 1000, а температуру, которую необходимо измерять (это 125 градусов) и получает точность прибора ТРМ примерно 0,6 градуса. Это правильно?

    Интересует правовая суть вопроса, то, что прибор точнее, чем заявленная погрешность, это понятно. Просто есть местный контролирующий орган, который может задать вопрос: "Почему вы для измерения и поддержания температуры с точностью 1 градус используете прибор с точностью измерения плюс/минус пять?" Мне надо будет что-то ответить. Если прав я, а не местный метролог, будет неприятная ситуация. Из нее надо как-то выходить. Может можно откалибровать ТРМ более точным прибором, с нужным классом точности, внести соответствующую поправку и утверждать, что всё хорошо? Но тут меня будет интересовать динамическая составляющая погрешности (ее же не учтешь поправкой), которая нигде не указана, а следовательно я опять не смогу ничего доказать, ссылаясь на документы.
    Последний раз редактировалось Doomnik; 18.12.2014 в 14:42.

  8. #68

    По умолчанию

    Местный метролог прав. Абсолютная погрешность для твоей рабочей температуры будет:

    А = (125*0,5)/100 = 0,625 [градусов С]
    Последний раз редактировалось Вольд; 18.12.2014 в 18:48.

  9. #69
    Пользователь
    Регистрация
    20.02.2008
    Адрес
    Тверь
    Сообщений
    501

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Doomnik Посмотреть сообщение
    Приведенная погрешность приборов серии ТРМ 0,5% есть печь, в ней необходимо поддерживать температуру 125 плюс/минус 1. Возможно ли использовать прибор ТРМ для этих целей? По логике его погрешность больше, чем требуемая точность. Местный метролог почему-то в "измеряемый диапазон" подставляет не 1000, а температуру, которую необходимо измерять (это 125 градусов) и получает точность прибора ТРМ примерно 0,6 градуса. Это правильно?Интересует правовая суть вопроса, то, что прибор точнее, чем заявленная погрешность, это понятно. Просто есть местный контролирующий орган, который может задать вопрос: "Почему вы для измерения и поддержания температуры с точностью 1 градус используете прибор с точностью измерения плюс/минус пять?"
    Насколько я помню, ТРМы - это первый на территории России регулятор с метрологическими характеристиками. Метрология требуется только для измерений. Поэтому используйте для регулирования ТРМы, а для измерений используйте какие-нибудь образцовые приборы. Только не два, а один или три. Поскольку у двух будет разница показаний в несколько градусов из-за разных мест установки, и Вы не будете знать, кому из них верить.
    Что же касается вопроса, на что делить, то правила позволяют разработчику выбрать любой вариант и он выбирает либо наиболее для себя выгодный, либо описывает методику оценки погрешности на нескольких страницах многоэтажными формулами.
    Кстати, а откуда взялась цифра 1000?
    Последний раз редактировалось rwg; 19.12.2014 в 00:33.

  10. #70

    По умолчанию

    Позвольте мне. Считали Вы верно (метролог у Вас лопух - не различает приведенную погрешность и относительную). Однако, ошибка Ваша в другом.
    Во-первых термопары используются для измерения температур свыше 300 градусов Цельсия. Для температур меньше - используются термопреобразователи сопротивления.
    Во-вторых Вы не учли погрешность первичного преобразователя - в диапазоне от - 40 до +360 градусов погрешность термопары ХК (L) может составлять до 2,5 градуса. Таким образом максимальная суммарная погрешность может составить 7,5 градусов.
    В третьих даже если бы Вы использовали супер точный измеритель регулятор, но с релейным выходом, то необходимой Вам стабильности температуры в печи Вы бы всё равно не достигли.
    Итак, для того чтобы в печи поддерживать температуру 125 градусов, Вам необходим прибор с ПИД-регулятором (в линейке ТРМов это ТРМ10 и ТРМ101), термопреобразователь сопротивления (в идеале, хотя можно обойтись и термопарой) и САМОЕ ГЛАВНОЕ - Вам НЕОБХОДИМО провести аттестацию Вашей печи (при помощи эталонного прибора и нескольких (один по центру, по четырем углам и верх и низ печи) эталонных датчиков температуры. При этом на регулирующем приборе Вы устанавливаете ту температуру, при которой в печи будут Ваши 125 градусов и совершенно не важно сколько это: 120 или 250 градусов на регулирующем приборе, главное чтобы в печи было 125 градусов (особенно в рабочей зоне печи). Далее Вы оформляете аттестат проверки печи, который и предъявляете контролирующим органам.

Страница 7 из 15 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сертификация блока сетевого фильтра БСФ-Д3
    от victor_al в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 18:21
  2. сертификация / метрология
    от С.Еременко в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 21.12.2010, 18:13
  3. сертификация приборов овен
    от Dima_31 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 17:49
  4. Изображение в теме
    от Мухин Сергей в разделе Трёп (Курилка)