  1. #11
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    потеря связи означает, что есть обращение к несуществующему регистру. Когда панель слейв, память регистров расположена на самой панели и ошибиться не возможно
    Один вариант делать все с нуля, корректировать то что у Вас было обернется потерей очень большого количества нервных клеток.
    По рисункам все верно, что Вас там смущает, програмировать можно только по 232

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    По рисункам все верно, что Вас там смущает, програмировать можно только по 232
    то что на одном из рисунков есть переходник (и кстати только что накнулся на фразу, что ИП320 програмируется через переходник входящий в комплект ) по факту через него ничего не программируется, о чем написано в "Часто задаваемых вопросах"

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    потеря связи означает, что есть обращение к несуществующему регистру. Когда панель слейв, память регистров расположена на самой панели и ошибиться не возможно
    а за это спасибо.

  4. #14

    По умолчанию

    Итак. Удалил все связи. Начал заново.
    Создаем MosBus(Slave). - MosBus RS-232
    Добавляю. 8 bits, далее настраиваю как на рисунке
    Настройки самого RS-232 тоже есть в рисунках
    Далее конфигурирую панель. См рисунки. Делаю загрузку.
    Соединяю ПЛК и ИП кабелем КС2 ссылаясь на часто задаваемые вопросы.
    Включаю питание. Жду всех загрузок. Нажимаю на кнопку 1. Один пик. Больше не реагирует, через секунд 5 выдает потеря связи. Что я неправильно делаю?
    Уже пробовал и через RS-485, и через RS-232 Debug(имеется ввиду MosBus(FIX))
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg sn1.jpg (279.4 Кб, Просмотров: 36)
    • Тип файла: jpg sn2.jpg (347.3 Кб, Просмотров: 28)
    • Тип файла: jpg sn3.jpg (315.0 Кб, Просмотров: 25)
    • Тип файла: jpg sn4.jpg (375.7 Кб, Просмотров: 20)
    • Тип файла: jpg sn5.jpg (381.2 Кб, Просмотров: 24)

  5. #15

    По умолчанию

    Еще рисунки
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg sn6.jpg (385.6 Кб, Просмотров: 19)
    • Тип файла: jpg sn7.jpg (349.3 Кб, Просмотров: 13)
    • Тип файла: jpg sn8.jpg (338.0 Кб, Просмотров: 10)
    • Тип файла: jpg sn9.jpg (340.7 Кб, Просмотров: 11)

  6. #16
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    ну а чего Вы на панели RTU используете, а в ПЛК ASCII.
    Зачем в PLC_PRG объявлять переменные (по второму рисунку), если Вы их уже создали в конфигураторе, дальше пока смысла нет продолжать, с этим разберитесь

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2008
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    983

    По умолчанию

    В ПЛК установлен Modbus ASCII, а в панели Modbus RTU ?!

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    ну а чего Вы на панели RTU используете, а в ПЛК ASCII.
    Урааааа, заработало. А почему в панели нельзя выбрать ASCII????

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Зачем в PLC_PRG объявлять переменные (по второму рисунку), если Вы их уже создали в конфигураторе, дальше пока смысла нет продолжать, с этим разберитесь
    Ну вот поэтому я че т не понял Вас. Все равно после первых строк Ваших все заработало. У меня ж это входные переменные. Хотите сказать, что если я их вобще из переменных удалю, а оставлю только в конфигурации то, будет работать?

  9. #19
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    будет,просто если логически рассуждать: объявлять два раза одно и тоже немного абсурдно
    По поводу ASCII, мне кажется что в RTU несколько компактнее выглядит объем информации передаваемый по каналу связи, поэтому выбран именно он

  10. #20

    По умолчанию

    Есть еще один вопрос.
    Как мне сделать так, чтобы задавать время с панели в формате 00,0 сек.
    Если в параметрах регистра при настройке панели указать число разрядов 3 а дробные 1 и поставить предел мин 0 и макс 59, то при вводе в плк отображается все в миллисекундах. как заставить его понимать, что это секунды?

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 10:25
  2. 10 ПЛК110+ИП320
    от URA6923 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 23:07
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.04.2011, 13:59
  4. ПЛК110-60-Р-М(Master)+ИП320
    от Александр Ч. в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.11.2010, 11:07
  5. плк110 + ип320
    от Oleg_gelo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 23:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •