Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 12

Тема: Анализ ошибок термосопротивления ТСМ100М на ПЛК150

  1. #1

    По умолчанию Анализ ошибок термосопротивления ТСМ100М на ПЛК150

    Для анализа ошибок термосопротивления ТСМ100М на ПЛК150 применяю
    ANALOG_DECODE. Но в случае отсутствия термосопротивления на входе в ПЛК (отсоединен один провод, например) вместо ошибки (13 - обрыв датчика) диагностируется ошибка (15 - некорректный калибровочный коэффициент). В чем проблема: применяется не тот функциональный блок или коды ошибок другие?
    Последний раз редактировалось БекАС; 30.12.2011 в 10:56.

  2. #2

    По умолчанию

    Просьба о всех неточностях в работе библиотек сообщать сюда:
    plc@owen.ru
    Большое спасибо.

  3. #3

    По умолчанию

    Сообщил. И что, ждать то сколько?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БекАС Посмотреть сообщение
    Сообщил. И что, ждать то сколько?
    В нашей компании, видимо к сожалению, работают люди, которые как и все хотят отдохнуть в праздники.
    По Вашему вопросу надо подключать и проверять...

  5. #5

    По умолчанию

    Выбранные места из переписки с друзьями (почти по Гоголю):

    Действующие лица:

    1) Инженер группы технической поддержки Гарчев Евгений Сергеевич e.garchev@owen.ru
    2) Клиент Овна БекАС

    Вопрос от клиента:
    ________________

    Для анализа ошибок термосопротивления ТСМ100М на ПЛК150 применяю
    ANALOG_DECODE. Но в случае отсутствия термосопротивления на входе
    в ПЛК (отсоединен один провод, например) вместо ошибки (13 - обрыв датчика)
    диагностируется ошибка (15 - некорректный калибровочный коэффициент).
    В чем проблема: применяется не тот функциональный блок или коды ошибок другие?

    Вопрос от инженера:
    _________________

    Здравствуйте!
    А из какой библиотеки Вы используете данный функциональный блок,
    какая версия прошивки контроллера и версия таргет файла?

    Ответ от клиента:
    ________________

    1. Из какой библиотеки используется функциональный блок?
    DECODE_FLOAT: PID_Regulators.lib 17.7.07 16:34

    2. Какая версия прошивки контроллера?
    2.10.9

    3. Какая версия таргет-файла?
    2.10


    Ответ от инженера:
    _________________

    Здравствуйте!
    Для ПЛК1хх функциональный блог DecodeFloat из библиотеки Pidregulators.lib
    на данный момент неработоспособен. Данный ф.б. возможно использовать только
    для ПЛК63/73 из библиотеки OwenFB.lib


    Вопрос от клиента:
    ________________

    И какие ваши рекомендации по моей конфигурации:
    что и из какой библиотеки использовать для анализа ошибки датчика температуры?


    Ответ от инженера:
    _________________

    Молчание...


    Вопрос от клиента (от 18 января 2012):
    _____________________________________

    Если до вас не дошло мое предыдущее послание:
    И какие ваши рекомендации по моей конфигурации:
    что и из какой библиотеки использовать для анализа ошибки датчика температуры?


    Ответ от инженера:
    _________________

    Молчание...

    Возникают некоторые вопросы:

    1) эта ошибка где-то зафиксирована на официальном уровне Овна?
    2) предполагается ли вообще исправление этой ошибки?
    3) неужто эта ошибка такая крутая, что ее так трудно исправить?

  6. #6

    По умолчанию

    Итак.
    1. DECODE_FLOAT на ПЛК1хх работоспособен
    2. Из-за особенностей схемотехники не все варианты ошибок детектируются верно, например обрыв будет детектироваться как ошибочный коэффициент.
    3. Исправление не планируется, т.к. это не ошибка, а особенность функционала
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  7. #7

    По умолчанию

    Главное - выдать особенность за не ошибку (и при этом не описать ее - типа недокументированная функция у Билла Гейтса). Хотелось бы тогда услышать и о других вариантах ошибок, которые не детектируются верно...

  8. #8

    По умолчанию

    Да практически все. 2-х проводка с упрощенной схемотехникой - дешево, сердито, но не функционально.
    В общем бывает выход за высш./низший диапазон и ошибка калибровочного коэф.
    Другое дело важно ли что датчик оборвался или замкнул? Какие логические и управленческие решения примет в этих случаях программа? В первом что по территории ходит маньяк с топором а во втором медведь-коротун? И зажжёт соответствующее табло?
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

  9. #9
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Извиняюсь ,что влез в спор воинствующих субьектов ,но разве нельзя производить анализ входного сигнала до того ,как его от масштабируют и что нельзя провести анализ масштабируемого коэффициента(на ноль и бесконечность)?Если нельзя,то нельзя ,а если можно то.....И тогда причем тут 2х проводка с точки зрения диагностики неисправности ,а не точности измерения.
    Последний раз редактировалось rovki; 23.01.2012 в 16:38.
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,250

    По умолчанию

    За окном 0*C - наманая т-ра
    Лучше проверить код ошибки. Он в самом числе. Чаще всего волнует - ноль или неноль

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Перехват и анализ Modbus трафика
    от Crazy в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.05.2019, 15:22
  2. Проблема с подключением термосопротивления
    от Sergey_Cherepovets в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.06.2011, 10:39
  3. термосопротивления и барьер искра тс
    от Kotov666 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 09:21
  4. Термосопротивления с преобразователем 4-20мА
    от dani1978 в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 08:10

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •