Показано с 1 по 2 из 2

Тема: СП270-МВ110-8А сухой контакт

  1. #1

    По умолчанию СП270-МВ110-8А сухой контакт

    День добрый.
    не получается следующий вариант

    мастер-Сп270 порт Download слейв-МВ110-8А без ПЛК

    на МВ110-8А датчики сухой контакт К1,К2
    подключенные согласно руководству пользователя с резисторами

    в конфигураторе СП200 создаю цифровой дисплей его показания соответствуют таблице 3.1
    руководства пользователя на МВ110-8А

    1- К1 раз. К2 раз.
    2- К1 зам. К2 раз.
    3- К1 раз. К2 зам.
    4- К1 зам. К2 зам.

    Может, кто знает, как сделать, чтобы на СП270 при замыкании К1 выводилось сигнальное окно №1,при замыкании К2 сигнальное окно №2 ,при замыкании К1,К2 сигнальное окно №3


    По форуму и в примерах ничего аналогичного не нашел или плохо искал.

  2. #2

    По умолчанию

    Да…… похоже, либо очень просто или опять что-то не срослось.
    Как вариант получилось так. Работает правда не очень красиво (я не программист)
    Интерфейс - RS-485 (порт панели Download)
    Скорость - 115200 бит/с
    Панель - Master.
    MВ110 -8А slave (адрес 16).
    Протокол - Modbus RTU.

    Всех повелителей байтов, битов, вордов и т.д. поздравляю с наступающим драконом.
    Чтобы ваши приборы, реле, кабеля не беспокоили вас по ночам.
    С новым 2012 г.
    Вложения Вложения

Похожие темы

  1. СП270 и МВ110-8А(АС)
    от nestor в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 30.08.2011, 07:26
  2. СП270 + МВ110-16Д
    от Stas в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 09:49
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 08.12.2010, 14:14
  4. МВА8. Датчик сухой контакт. Странности
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2008, 15:31

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •