Тема: ТРМ-138 и датчики 4-20мА

  1. #1

    По умолчанию ТРМ-138 и датчики 4-20мА

    Здравствуйте.
    Может ли кто-нибудь подсказать, сколько датчиков с универсальным сигналом 4-20мА можно подключить на ТРМ-138 без использования дополнительного блока питания?
    Сталкивался с ситуацией, когда три датчика прибор (Щ4) не тянул - "терял" датчики с каналов, не давал адекватных показаний. Сейчас на другом объекте имеем прибор в исполнении Щ7, блок питания ДБ14 4-канальный и 6 токовых датчиков. Собираюсь объединить "минусы" встроенного и внешнего блоков питания, 4 датчика провести через ДБ, два - через ТРМ. Хватит ли мощности?

  2. #2

    По умолчанию

    В документации заявлено максимум 150 мА общая нагрузка на встроенный блок питания. А 8 датчиков при максимуме это 20мА * 8 = 160 мА. Уже не хватает! Да и опыт подсказывает, что этот прибор не любит, когда что-то берет у него питание. Всегда использую только внешний БП не менее 5Вт на прибор.

  3. #3
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    В документации заявлено максимум 150 мА общая нагрузка на встроенный блок питания. А 8 датчиков при максимуме это 20мА * 8 = 160 мА. Уже не хватает! Да и опыт подсказывает, что этот прибор не любит, когда что-то берет у него питание. Всегда использую только внешний БП не менее 5Вт на прибор.
    Аналогично было. То же пришли опытным путем к выводу, что лучше использовать внешние питание датчиков.

Похожие темы

  1. плк-150: 4-20ма и термпосопротивление
    от dani1978 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 08:15
  2. плк63 4-20ма
    от vitiali в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 16:15
  3. 4-20ма на два прибора
    от электроподонаг в разделе Эксплуатация
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 16.12.2009, 15:53
  4. Термосопротивления с преобразователем 4-20мА
    от dani1978 в разделе Разработки
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.11.2009, 08:10
  5. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 06:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •