Тема: Неправильное объявление переменных ввода/вывода

  1. #1

    По умолчанию Неправильное объявление переменных ввода/вывода

    Есть ПЛК 154.А.М под него некая программа (прилагаю), в CoDeSys при запуске на виртуальном ПЛК у меня ошибок не возникает, при загрузке в ПЛК выкидывает (см. картинку).
    На сколько я смог понять он не хочет видеть имена переменных ввода/вывода объявленные в Ресурсы/Конфигурация ПЛК/..
    те при обращении к этим переменным на сколько я понял он считает их не объявленными. (На сколько я понял они должны были объявиться как глобальные)
    Однако он ругается не на все переменные.

    Кто подскажет в чем фокус?

    PS Программа писалась на одном компе, а прошивать пробуем с другого (возможен ли конфлик версий CoDeSys?) у меня 2.3.9.25, прошиваем с 2.3.9.30
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Дополнительные комментарии по программе приветствуются)

  3. #3

    По умолчанию

    на версии 2.3.9.30 компилируется все нормально, без ошибок

  4. #4

    По умолчанию

    При подключению к ПЛК, пишет "Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы. Соединение будет отменено!"

    Захожу в настройки целевой платформы стоит мой ПЛК (154.A.M), нажимаю ОК. Перехожу в конфигурацию ПЛК и нажимаю стандартная конфигурация.

    Нажимаю подключится, пишет "Проект должен быть корректен для подключения" и выдает ошибки, скрин первый пост(.

    Что я не правильно делаю?)

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    19.06.2009
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Странно. говорите программа под ПЛК 154 а конфигурация в проекте 150. Поэтому он и ругается при заливке в ПЛК. Я думаю программа писалась под одну целевую платформу а теперь пытаетесь приспособить ее под другую! Рекомендую создать новый проект перенести функции и программы а область входов-выходов переписать ручками!

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    Захлдите ПЛК конфигуратор-Настройка целевой платформы. Устанавливаете в соответствии выбранным ПЛК.
    Затем сверху в панеле управления заходите в "Дополнения", нажимаете на "Стандартная конфигурация".
    Затем заходите в ПЛК конфигуратор, в ручную восстанавливаете область ввода-вывода.
    Перед началом не забудьте сделать бкап.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо) мой косяк не заметил.

Похожие темы

  1. По организации ввода-вывода
    от aven в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 15:06
  2. ТРМ-201 как модуль ввода/вывода
    от Vovaer в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.02.2011, 17:23
  3. Адреса ввода/вывода
    от alex1963 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 12:35
  4. модуль дискр. ввода/вывода
    от незарегистрированный в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 09:45
  5. память ввода/вывода
    от вопрос в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.01.2007, 13:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •