Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 44 из 44

Тема: ПЛК63, modbus slave, адреса регистров

  1. #41

    По умолчанию

    Из РЭ на ПЛК-63.

  2. #42

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Из РЭ на ПЛК-63.
    В Руководстве по эксплуатации ПЛК63(М01) такого не нашёл.
    А в Руководстве по программированию ПЛК63/73 указано следующее:
    Для группового чтения параметров по протоколу Modbus возможно обращение к
    области регистров Modbus, начинающейся с адреса 4096. В ней располагается копия
    памяти ввода/вывода, доступно групповое чтение значений параметров из области
    этой области функциями 03, 04, 01, 02. Область %I доступна с регистра 4096 до 4184 и
    область %Q от 4185.
    Вторая граница области %Q не определена, т.к. пользователь-
    ские параметры при создании добавляются именно в нее, а их количество заранее не
    известно.
    Поэтому и не понятно откуда взялся адрес 4176

  3. #43

    Thumbs up

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    _PanelChoise_ - 4176 (дес)
    _TIME_WORK_ - 4178
    _TIME_WORK_1_ - 4180

    И т.д. От 4176 в порядке следования в дереве. QD* выравниваются на четный адрес.
    Проверил на "железе", всё работает. Спасибо большое!
    Но всё же откуда смещение 4176?

  4. #44

    По умолчанию

    Из экспериментов.

Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345

Похожие темы

  1. Адресация регистров Modbus-RTU, ПЛК(Slave)
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 08:02
  2. ПЛК63 и ОВЕН-slave
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 16:06
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 15:12
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 08:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •