Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 44

Тема: ПЛК63, modbus slave, адреса регистров

  1. #1

    По умолчанию ПЛК63, modbus slave, адреса регистров

    Есть ПЛК100 и ПЛК63 соединенные по RS-485.
    На ПЛК63 настроил modbus slave - 5 IntP регистров с адресами 332-336.
    ПЛК100 - мастер. Когда за одну транзакцию читается один регистр, все работает.
    Пожалуйста, подскажите какой адрес регистра использовать, чтобы прочитать 5 регистров за одну транзакцию.
    P.S. Документацию читал, не понял...

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,314

    По умолчанию

    Не получицца. Только в россыпь. Авторская задумка. В РЭ есть.
    Разве только спарить пару интов в область от 82..

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. А то в документации непонятно написано...

  4. #4

    По умолчанию

    Теоретически, в документации написано как можно.
    Но в прошивке 2.12 не работает

  5. #5

    По умолчанию

    Возвращаясь к данному вопросу.
    Провел тут мини-НИОКР
    Оказалось, что реальность соответствует инструкции, с точностью до номера первого регистра
    Если начинать делать групповой запрос с адреса 1050h (4176) то все соответствует инструкции. А в ней указано совсем другое.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,314

    По умолчанию

    Токма в этой области нет пользовательских параметров.
    И глючит иногда.
    Я поэтому плк-63 стараюсь делать мастером. Удобней

  7. #7
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    а что библиотечный модбас в этом ПЛК не рабоает? У меня просто никогда небыло 63-го

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,314

    По умолчанию

    штатный только слейв.
    Но сам ПЛК удобный для большого круга задач

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Токма в этой области нет пользовательских параметров.
    Вот как раз с этого адреса начинаются пользователевские параметры.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,314

    По умолчанию

    ...Для группового чтения параметров по протоколу Modbus возможно обращение к области регистров Modbus, начинающейся с адреса 4096. В ней располагается копия памяти ввода/вывода, доступно групповое чтение значений параметров из области этой области функциями 03, 04, 01, 02. Область %I доступна с регистра 4096 до 4184 и область %Q от 4185. Вторая граница области %Q не определена, т.к. пользовательские параметры при создании добавляются именно в нее, а их количество заранее не известно...
    И куда пихается копия, скажем, регистра 364 ??

    to Aso
    Виноват.Исправлюсь.

    Формулирую конкретнее. Для меня доступность польз.параметра это R/W (ниже - только п.1)

    Вообщем вот :

    1.Польз. п-ры для R/W доступны россыпью по своим адресам в конфигурации - проверено лично. Все Ok

    2.Польз. п-ры для R доступны пачкой из области копии - лично не проверял, т.к:
    a) недостаточно информации (см.выше) !!! Адрес регистра + 4096 (См. пост #11)
    б) только R неинтересует

    3.Штатные I для R доступны россыпью по своим адресам в конфигурации - проверено лично. Все Ok

    4.Штатные I для R доступны пачкой из области копии - проверял. Сравнивая с п.3. лично наблюдал несоответствие. И так и эдак - см .п.7

    5.Штатные Q для R/W доступны россыпью по своим адресам в конфигурации - проверено лично. Все Ok

    6.Штатные Q для R доступны пачкой из области копии - не проверял, т.к. хватило п.4

    7.Тип REAL для п1,3,5 не требует модификации - проверено лично, п.2,4,6 - см.выше
    Последний раз редактировалось Валенок; 25.01.2012 в 21:57. Причина: См. пост #11

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Адресация регистров Modbus-RTU, ПЛК(Slave)
    от Лёша в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.07.2019, 08:02
  2. ПЛК63 и ОВЕН-slave
    от Elka в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 16:06
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42
  4. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 15.04.2010, 15:12
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 08:35

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •