Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПЛК110-24.60.Р-L

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2011
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    9

    По умолчанию ПЛК110-24.60.Р-L

    У двух новых контроллеров с незалитыми программами при подаче на 5 вход 24 вольт не загораются светодиоды. Это нормально?
    Последний раз редактировалось Сергей78; 22.12.2011 в 23:39.

  2. #2

    По умолчанию

    у ПЛК110 используется съемный клеммный блок... довольно часто ламели с нижней части оказываются замятыми и тупо отстуствует контакт между винтом клеммы и собственно ножевым входом контроллера.... открутите два винтика, снимите клеммный блок и посмотрите на него с низу....

    а потом, у ПЛК 110 вроде как логика срабатывания на замыкание входа на общую клемму???

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей78 Посмотреть сообщение
    У двух новых контроллеров с незалитыми программами при подаче на 5 вход 24 вольт не загораются светодиоды. Это нормально?
    Это замечалось.
    Залейте хотя бы простую программу ; и все будет хорошо

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2011
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Если бы не было контакта, то сопротивление между общей клеммой и входом было бы бесконечно, а здесь показывает около 4 кОм, что вроде-бы нормально. И потом на обоих именно вход DL5 так ведёт себя.
    А срабатывает вход (оптотрон) (о) от подачи 24в не важно какой полярности между клеммами SS (общий) и входом.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2011
    Адрес
    СПБ
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Это замечалось.
    Залейте хотя бы простую программу ; и все будет хорошо
    А, ну тогда понятно, особенность такая значит. Успокоили, спасибо.

  6. #6

    По умолчанию

    Да, тоже такое замечал, на одном контроллере, думал бракованный попался.
    После заливки программы начал работать, и вроде тоже пятый вход.

  7. #7

    По умолчанию

    у меня на плк160 такая же история с 5 входом.

Похожие темы

  1. ПЛК110.32
    от CEkip в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 29.07.2011, 09:10
  2. ПЛК110
    от nagor в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 17:20
  3. ПЛК110 и СП 270
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 17:35
  4. плк110-32 и Rs-232
    от Klik в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 10:54
  5. Rs-485 в плк110
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.02.2010, 11:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •