Да, это может быть проблема лицензии.
Посмотрите на вкладке Статистика у компьютера клиента - там будет указано в том числе и максимальное переменных которые были использованы. Если там будет 500 - значит вы вышли за пределы лицензии
Да, это может быть проблема лицензии.
Посмотрите на вкладке Статистика у компьютера клиента - там будет указано в том числе и максимальное переменных которые были использованы. Если там будет 500 - значит вы вышли за пределы лицензии
Спасибо.
Ок, спасибо!
Добрый день!
Попробовали сегодня поставить на сервер и на одного из клиентов тайм-демо 3.12, все работает.
Посмотрел на статистику у сервера и у одного из клиентов, прилагаю скриншоты. У заказчика сегодня останов производства, поэтому к серверу подключаются не все клиенты. На каждом из клиентов получается 259 связей, клиентов 4. Т.е. нужно чтобы на сервере была лицензия более чем на 1036 точек?
Нет. Исходящие подключения сервера не считаются - сетевые подключения по тегам считаются только на стороне клиента.
По скриншоту на клиенте лицензия должна быть не меньше 500 тегов.
Но вы уверены что открывали такие же мнемосхемы, когда и работали на ключевой версии?
Стоит попробовать посмотреть максимальные значения тегов именно на ключевых версиях, на этой же вкладке
Спасибо.
Да, проект не меняется совершенно. Только версии СКАДы переставляем. У нас ключевая 3.9 и там вкладки статистики нет. На ключевой 3.9 проблема, напомню, в том что на клиентах не отображаются данные (видно по скриншотам в посте #6852). Как только ставим тайм-демо 3.12 - все начинает функционировать. Может дело не в лицензионном ограничении, а просто нужно перейти на ключевую 3.12?
Вам нужно обратится в отдел продаж - scada@insat.ru
Спасибо.
Здравствуйте! У меня такой вопрос имею ПЛК210 и энкодер e40h12-1000-3-t-24. Энкодер должен выдавать 1000 импульсов за один оборот. Но в ПЛК210 переменной Application.TargetVars.stLeftSide.diPulseCounterAb zEncoder03 = 4000 за один оборот. как можно это понять? Что надо сделать чтобы в ПЛК210 переменная измерила Application.TargetVars.stLeftSide.diPulseCounterAb zEncoder03 = 1000 за один оборот? Какие параметры отрегулировать?
Последний раз редактировалось Ereke; 07.09.2021 в 06:55.
Добрый день!
Задавайте вопрос в соответствующей ветке: https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=93
Данная ветка посвящена работе в MasterSCADA 3.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"