Спасибо, буду пробовать.
Спасибо, буду пробовать.
День добрый) подскажите кто нибудь по моей проблеме, после запуска проекта на MasterScada3 сразу же отправляется большое количество сообщений с одной почты на разные адреса(уведомления об авариях), при этом почтовый ящик блокируется изза подозрительной активности, подскажите как исправить эту проблему?
Раньше такого не было, сменилась почта с которой отправляем и началооось.
заранее спасибо за ответ
То есть вы сменили почтовый аккаунт, и начало блокироваться?
Нужно разобраться действительно ли скада шлет много сообщений. Для этого откройте журнал компьютера в скаде, и в настройках фильтра включите те категории (или конкретные сообщения) которые у вас идут на отправку E-Mail. Если их количество совпадает с тем что отправлено, значит нужно разбираться почему у вас их так много формируется.
Спасибо.
в скаде опрашивается много промышленных котельных(более 25), в летний период они остановлены и соответственно некоторые параметры выходят за пределы нормы и следовательно формируется большое количества аварий при первом пуске Скады
по факту да, сменил ящик и его заблокировали, меняешь пароль и его разблокируют сразу же.
Ну тогда вопрос уже не к нам.
Спасибо.
Вопрос . На объектах установлены Мастер скады 3.10 на 3х объектах . Можно ли дорабатывать проекты в Демо версии 3.11 иконка не изменилась в 3.11 . Рабочие проекты работают в демо версии 3.11 без требования модификации в 3.11 .?
Для чего это нужно в 3.10 были фичи и Вы говорили что в 3.11 они будут исправлены .
Обратная совместимость не гарантируется. Нужно или поставить 3.10 (лежит на нашем FTP в папке OldDemo).
Либо все ключевые версии обновить до 3.11 - для этого обратитесь в отдел продаж
Спасибо.
Доброго вечера.
Помогите решить проблему:
Есть команда + кнопка.
При запуске Мастерскады - необходимо считать состояние переменной (Переменная булевская)
Далее нужно менять состояние это переменной и отслеживать изменение состояния этой переменной (Переменная меняется как со скады, так и с панели).
Сейчас я реализовал через ОС и убрал галку Не передавать данные ОС. Все работает, но в OPC постоянная запись этой переменной.
Таких переменных много - поэтому в в OPC - простыня записей и действий, которая лишь замедляет работу других команд. Опрос по изменению - ничего не меняет, так же постоянная запись переменной.
Если поставить галку Не передавать данные ОС - постоянно записи нет, но при этом отслеживания изменения переменной так же нет, и при запуске Скады - состояние так же не отслеживается.
Функция Восстановление при рестарте - так же работает непонятно, вроде напротив нее стоит значение True, а в дереве Команда серая и без значения, соответственно все расчеты после нее - не верные.
Как сделать опрос по изменению значения переменной?
Если сделали через обратную связь, не должно быть такой проблемы.
Приложите ваш проект (Проект - экспортировать), укажите путь к данной команде
Спасибо.
Добрый день. Вопрос по отчетам. У меня есть 10 датчиков давления. В отчет должны попасть графики изменения давления только активных датчиков, количество которых может меняться при каждом испытании. Допустим из 10 датчиков активны 2 -й, 7-й и 10-й, а в следующем испытании все 10. Каким образом мне скрывать- сжимать в отчете диаграммы с неактивными датчиками и подряд отображать только активные датчики?