Страница 721 из 764 ПерваяПервая ... 221621671711719720721722723731 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,201 по 7,210 из 7637

Тема: Вопросы начинающего

  1. #7201

    По умолчанию

    MasterScada 3 Demo
    С некоторого момента при входе пользователя через окно идентификации стало появляться сообщение:
    изображение_2022-08-02_111748055.png
    Куда смотреть?

  2. #7202

    По умолчанию

    Наведите курсор на текст - должен появится тултип, в котором будет указан путь к элементу который выдал такое ограничение.
    Затем настройте права доступа.
    Спасибо.

  3. #7203

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Наведите курсор на текст - должен появится тултип, в котором будет указан путь к элементу который выдал такое ограничение.
    Затем настройте права доступа.
    Подсказка "Система" - не очень помогло

    Методом тыка выяснил, что если в "Системе" на вкладке "Окна" для мнемосхемы заменить Тип с "Окно" на "По выбору", а уже в свойствах мнемосхемы объекта выбрать тип "Окно", то сообщение не появляется
    Последний раз редактировалось 1exan; 02.08.2022 в 16:07.

  4. #7204

    По умолчанию

    SCADAMaster , подскажите пожалуйста можно ли организовать, что бы скада проигрывала аудио файл с определенным именем в зависимости от того, какое число пришло на определенную переменную? Видел скрипт звука, но звук там один, следовательно на каждый звук нужно свой скрипт, а звуков около 10 шт.

  5. #7205

    По умолчанию

    Так что мешает доработать скрипт звука и открывать разные файлы?
    Спасибо.

  6. #7206

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Так что мешает доработать скрипт звука и открывать разные файлы?
    Понял Вас, подскажите пожалуйста как в st код на переменную вывести текущее время?

  7. #7207

    По умолчанию

    К сожалению функции текущего времени в ST нет. Она есть в C# (DateTime.Now) или в ФБ "Текущее время"
    Спасибо.

  8. #7208
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Добрый день! Подскажите пожалуйста в каком документе можно посмотреть как передавать данные из MasterSCADA в ПЛК или панель. MasterSCADA принимает данные с помощью Modbus OPCServer, далее обрабатывает их в самой скаде в Обьекте, а как теперь передать эти данные на другие контроллеры (панели) не пойму. В Modbus OPCServer создать slave? Но как тогда из обьекта передать данные в OPCServer. С OPC UA к сожалению никогда не сталкивался, хотя он есть и в контроллерах и в панелях. На какой стороне создается OPC UA сервер, как туда добавлять переменные, как настроить?

  9. #7209

    По умолчанию

    А в контроллерах есть поддержка OPC UA? Тогда такой вариант предпочтительнее.
    Для активации UA сервера достаточно включить одну настройку:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...polnenija.html
    Спасибо.

  10. #7210
    Пользователь
    Регистрация
    16.08.2012
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Спасибо, с OPC UA сервером все получилось.

Страница 721 из 764 ПерваяПервая ... 221621671711719720721722723731 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •