Страница 634 из 764 ПерваяПервая ... 134534584624632633634635636644684734 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,331 по 6,340 из 7638

Тема: Вопросы начинающего

  1. #6331

    По умолчанию

    В принципе да. Только убедитесь что все связи переназначите правильно.
    Спасибо.

  2. #6332
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Проблема объекте .Перестали отправляться СМС . Отправлялись с начала отопительного сезона без проблем . Блоки не активны . Отключали включали питание на модеме .
    Перезагружали ПК . Запускали (останавливали) проект . Нет результата . Блоки не активны .Где капать ?
    Проблема с СМС.jpg

  3. #6333

    По умолчанию

    Посмотрите в нижнем правом углу, нет ли красного восклицательного знака (если закрыть все мнемосхемы). Если на него нажать будут описания текущих ошибок.
    Так же сформируйте отчет об ошибках и вышлите на support@insat.ru если сходу разобраться не получится.
    Спасибо.

  4. #6334
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Не кто к преобразователю USB COM порт не подходил . Но он произвольно поменял СОМ1 на СОМ2 .Само произвольно поменял СОМ1 на СОМ2.jpg .
    Мастер скада не могла оказать в этом содействие ?

  5. #6335

    По умолчанию

    Нет. На такие настройки она не влияет.
    Спасибо.

  6. #6336
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Подключившись к объекту с последней версии WIN10 19.03 -- 64 хотел подкорректировать проект --------- проблема с шрифтами .jpg
    На русском на все клавиши откликается вопросительным знаком . Хотя в других редакторах все нормально .

  7. #6337

    По умолчанию

    Здравствуйте,

    функция OpcQuality в скрипте возвращает 28 - что это означает?
    Считал что если 0 то ошибка, но при отключенном преобразователе АС4 получаю 28 как так?

  8. #6338

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Здравствуйте,

    функция OpcQuality в скрипте возвращает 28 - что это означает?
    Считал что если 0 то ошибка, но при отключенном преобразователе АС4 получаю 28 как так?
    https://simplight.ru/kachestvo-ops-tegov/
    Спасибо.

  9. #6339

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Подключившись к объекту с последней версии WIN10 19.03 -- 64 хотел подкорректировать проект --------- проблема с шрифтами .jpg
    На русском на все клавиши откликается вопросительным знаком . Хотя в других редакторах все нормально .
    Смотрите какая кодировка для НЕ Unicode символов у вашего клиента для просмотра.
    Спасибо.

  10. #6340
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Извините . Администратор проверил это удаленка виновата .

Страница 634 из 764 ПерваяПервая ... 134534584624632633634635636644684734 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •