Страница 352 из 765 ПерваяПервая ... 252302342350351352353354362402452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,511 по 3,520 из 7646

Тема: Вопросы начинающего

  1. #3511

    По умолчанию

    Автономный

  2. #3512

    По умолчанию

    Приложите ваш проект и несколько скриншотов описывающих проблему
    Спасибо.

  3. #3513

    По умолчанию

    Пока готовил проект к выкладыванию, нашёл причину (выбрасывалось исключение в обработчике AlarmManager.OnRecordsAddEvent).
    Прошу прощения за беспокойство

  4. #3514

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Возможно ли в MasterScada в режиме трендов реализовать следующее:
    Есть график текущего показания потребления электроэнергии с нарастающим итогом.
    Необходимо в режиме "Значения" (Режим интерполяции) вывести значения на сколько изменилось потребление в зависимости от выставленного Режима интерполяции (час х 1 или минуты х 60.....)

    Спасибо

  5. #3515

    По умолчанию

    Нет, так сделать не получится. Используйте редактор отчетов.
    Спасибо.

  6. #3516

    По умолчанию

    Работают два человека с двумя проектами, но с одним ОРС серверов и с одними и теми же тегами. Как можно перетащить узлы из одного проекта в другой сохранив привязки с ОРС тегами? Через библиотеку не получается, скада запрашивает о восстановлении привязок, но галочки не выставляются. Спасибо

  7. #3517

    По умолчанию

    Как раз так и надо. Нужно слить два проекта в один.
    Принцип примерно такой - нужно в один проект вставить компьютер и все ОРС переменные. Открыть проекта, скопировать в буфер объект из одного и вставить в другой. В окне внешний связей нужно исправить пути, если они поменялись.
    Галочки не устанавливаются если нельзя установить связь, а это может быть по двум причинам:
    1. Некорретный путь
    2. Ставится связь со входом, который уже занят
    Спасибо.

  8. #3518
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2014
    Адрес
    Дзержинск
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Добрый день. Хочу на тренде показывать несколько групп параметров, например, в один момент времени напряжения, в другой - токи, в третий - мощности. То есть я при проектировании тренда накидал все перья на тренд - все нужные напряжения, токи, мощности. Могу ли я как-то сгруппировать их и выводить на график то токи, то напряжения, то мощности? Есть кнопулька Группировка, в справке написано, что один из вариантов группировки - "по системной шкале пера". Как этим пользоваться? У переменных, отвечающих за напряжение выбрана шкала Напряжения, у токов Токи и так далее.

  9. #3519

    По умолчанию

    Штатно так сделать нельзя.
    Если только через скрипт управлять:
    http://blog.insat.ru/2016/09/c-masterscada.html
    Спасибо.

  10. #3520
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2014
    Адрес
    Дзержинск
    Сообщений
    36

    По умолчанию

    Понятно, спасибо! А не проще ли будет просто создать тогда 2 тренда, на одном напряжения, на другом токи и открывать их по нажатии на соответствующую кнопку? Или это будет медленнее?

Страница 352 из 765 ПерваяПервая ... 252302342350351352353354362402452 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •