Страница 635 из 764 ПерваяПервая ... 135535585625633634635636637645685735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,341 по 6,350 из 7636

Тема: Вопросы начинающего

  1. #6341

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    большое спасибо

  2. #6342

    По умолчанию

    Добрый день подскажите модно ли настроить тренд таким образом чтобы при каждом последующем вызове после перезапуска мастер склады в том числе, масштаб шкалы и пеоилд времени оставались неизменными?

  3. #6343

    По умолчанию

    Добрый день. Есть ли в MasterScada ФБ для работы с таблицей (списком), где можно вставить/добавить/удалить строку (аналогично Grid)? Имеющийся ВФБ Таблица только отображает данные входов.

  4. #6344

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Linker1989 Посмотреть сообщение
    Добрый день подскажите модно ли настроить тренд таким образом чтобы при каждом последующем вызове после перезапуска мастер склады в том числе, масштаб шкалы и пеоилд времени оставались неизменными?
    Если правильно поняли, то нужная настройка тут:
    Вид->Продвинутый
    Настройка->Разное->Возобновлять сеанс RT
    Спасибо.

  5. #6345

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yury_zhilin Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть ли в MasterScada ФБ для работы с таблицей (списком), где можно вставить/добавить/удалить строку (аналогично Grid)? Имеющийся ВФБ Таблица только отображает данные входов.
    Нет, таких ФБ нет
    Спасибо.

  6. #6346

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Если правильно поняли, то нужная настройка тут:
    Вид->Продвинутый
    Настройка->Разное->Возобновлять сеанс RT
    В настройках где написано возобновлять сеанс rt стоит ДА.
    Период времени запоминает, а автомасштаб сбрасывается на пользовательский, как этого избежать?

  7. #6347

    По умолчанию

    Никак, если используется шкала, то при переоткрытии всегда возвращается на него.
    Спасибо.

  8. #6348
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Хочу реализовать ST программу но столкнулся с начальными условиями F_TRIG он всегда срабатывает если даже нет конкретного заднего (фронта) спада .
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  9. #6349

    По умолчанию

    Так что именно вы делаете для проявляения ошибки?
    Задний фронт включается сам по себе, без поступления сигнала на вход pruzhak_yprav?
    Мы проверили - у нас проблема не проявилась. Попробуйте проверить не текущей Beta
    Спасибо.

  10. #6350
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Задний фронт включается сам по себе, без поступления сигнала на вход pruzhak_yprav?
    При этом сделал задержку 15 сек . Сигнал (кнопка) не нажимается и естественно не отжимается
    а происходит срабатывание IF Zad_front.Q=TRUE ---- то есть Zad_front(CLK:=pruzhak_yprav);
    Хорошо проверю .

Страница 635 из 764 ПерваяПервая ... 135535585625633634635636637645685735 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •