Страница 575 из 764 ПерваяПервая ... 75475525565573574575576577585625675 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,741 по 5,750 из 7638

Тема: Вопросы начинающего

  1. #5741

    По умолчанию

    Можно смело умножить на 2-3, как именно хранит данные Firebird нам неведомо.
    Спасибо.

  2. #5742

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Можно смело умножить на 2-3, как именно хранит данные Firebird нам неведомо.
    Как считаете, есть ли смысл разделять архивы?
    Например :
    один и тот же параметр архивировать в две(или более) БД (два или более бд коннектора)
    1 БД - для ежесекундной записи и отображении на трендах со сроком хранения допустим месяц.
    2 БД - для усредненных часовых интервалов для построения отчетов и т.п.
    Вопрос возник от того, что если я правильно понимаю, в одной БД MS3 пишет все в одну таблицу, и старые записи будут удаляться(цикл хранения которых месяц ) и будет происходить перестроение БД( или что там происходит при удалении старых и записи новых данных)
    Речь идет о Firebird Embedded

  3. #5743

    По умолчанию

    Не имеет смысла.
    Спасибо.

  4. #5744

    По умолчанию

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста,
    стоит задача построить систему на одном ПЛК (VIPA) и двух ПК c МастерСКАДА (ПК - взаимозаменяемые), опрос ПЛК через ОPC-сервер(VIPA).
    Работа подобной системы но с одним ПК уже проверена не раз - все отлично.

    Почитал мануал "Разработка сетевых проектов" и есть ряд вопросов:
    1. Если количество тегов 2000 то нужно заказать МастерСКАДА - MSRT2,5K-Net-RED сразу на два ПК, или две MSRT2,5K-Net на каждый ПК?
    2. Архитектура проекта у меня должна быть сервер-серверная или лучше резервированная система?
    3. Выбор места исполнения объекта "На всех компьютерах"?

  5. #5745

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    1. Если количество тегов 2000 то нужно заказать МастерСКАДА - MSRT2,5K-Net-RED сразу на два ПК, или две MSRT2,5K-Net на каждый ПК?
    2. Архитектура проекта у меня должна быть сервер-серверная или лучше резервированная система?
    Так вам нужно резервирование? Или простой сетевой проект.
    Обратитесь в отдел продаж - они вам детально опишут что нужно приобрести.

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    3. Выбор места исполнения объекта "На всех компьютерах"?
    Нет. Подробнее тут:
    https://insat.ru/blog/naznachenie-is...ykh-proektakh/
    Спасибо.

  6. #5746

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Так вам нужно резервирование? Или простой сетевой проект.
    Обратитесь в отдел продаж - они вам детально опишут что нужно приобрести.


    Нет. Подробнее тут:
    https://insat.ru/blog/naznachenie-is...ykh-proektakh/
    Мне нужно одновременное управление тех процессом с двух ПК или одного если второй выключен.
    То есть будет два ПК и на каждом свой OPC-сервер которые будут опрашивать один ПЛК. Проекты ОРС-сервера и скады идентичны. Как тут быть?
    Я пробовал запускать один и тот же проект на двух ПК - нужна синхронизация
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 02.04.2019 в 15:25.

  7. #5747

    По умолчанию

    Вообще это резервирование.
    Каждый оператор будет сидеть за своим компьютером? Или будет один оператор?
    Спасибо.

  8. #5748

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Вообще это резервирование.
    Каждый оператор будет сидеть за своим компьютером? Или будет один оператор?
    Да, оператор один
    Скада большая, планируем ставить два монитора на каждый ПК.
    На одном ПК - на двух мониторах выводим мнемосхему тех процесса, на втором ПК - на двух мониторах выводим тренды и дополнительные окна или наоборот

  9. #5749

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_gricaj Посмотреть сообщение
    Да, оператор один
    Скада большая, планируем ставить два монитора на каждый ПК.
    На одном ПК - на двух мониторах выводим мнемосхему тех процесса, на втором ПК - на двух мониторах выводим тренды и дополнительные окна или наоборот
    например есть насос - его нужно иметь возможность включить/выключить с двух ПК - то есть тег управления в ПЛК одновременно пишется/читается с компьютера №1 и компьютера №2 (у каждого компьютера запущен свой ОРС сервер - но набор тегов идентичен)
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 02.04.2019 в 15:46.

  10. #5750

    По умолчанию

    Тогда нужна RED версия.
    Вы можете обратится в отдел продаж - они все опишут.
    Спасибо.

Страница 575 из 764 ПерваяПервая ... 75475525565573574575576577585625675 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •