Страница 665 из 764 ПерваяПервая ... 165565615655663664665666667675715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,641 по 6,650 из 7638

Тема: Вопросы начинающего

  1. #6641

    По умолчанию

    Пока нет, отъехал по делам. Доберусь до компьютера - сделаю. А что лучше сделать сначала - переустановить ОРС-сервер, а потом ОРС-core Components или наоборот? И еще момент. Ничего что ОРС-сервер 64-разрядный, а OPC-core Components в c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\OPC_COMPONENTS\?

  2. #6642

    По умолчанию

    сделайте в последовательности как мы описали
    Спасибо.

  3. #6643

    По умолчанию

    Все сделал, помогло. Спасибо большое!

  4. #6644

    По умолчанию

    Коллеги, еще один затык нашли. У нас в проекте создается отчет, в котором мы делаем экспорт файла в Excel. Мы в этом отчете делаем закрепление областей, чтобы при открытии Excel-овского файла оставались неподвижными шапка с наименованием столбцов, и левый столбец с отметками времени. Так вот, на нашем компьютере все работает нормально (Win7 и Excel 2003), а на компьютере заказчика (Win10 и Excel 2016) области не закрепляются, а прокручиваются как и все остальные столбцы и строки. С чем это может быть связано? Напомню, у нас на компьютере заказчика стоит лицензионная MasterSCADA 3.11, проект находится в треде https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post348279

  5. #6645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от b_aleks Посмотреть сообщение
    Установить значение до опроса. На вашем скрине видно, что оно у вас не установлено. Тогда при запуске скады будут не знаки вопроса, а установленное значение. Чтобы не сбрасывались уставки после перезапуска скады, поставьте галочку "Восстановление при рестарте"
    Этот вариант не подходит, потому что тогда при старте скада системы она раздает уставки всем устройствам заново. А уставки могли поменять тем временем с местных экранов, пока скада была выключена.

    В итоге победа. Сделал, как мне советовал SCADA Master в личке - через повторители сигналов.
    Переменные уставок из ОРС воткнул в повторитель, а из повторителя в переменную и на экран - и все заработало.
    Напрямую из ОРС почему-то не работало...

    Прошу прощения за нервные сообщения потому что у меня уже психоз. В итоге - часик доп работы и все работает =) слава богу

    SCADA Master - большое спасибо!

  6. #6646

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Так вот, на нашем компьютере все работает нормально (Win7 и Excel 2003), а на компьютере заказчика (Win10 и Excel 2016) области не закрепляются, а прокручиваются как и все остальные столбцы и строки. С чем это может быть связано? [/url]
    Excel отчеты более не поддерживаются, и оставлены для совместимости.
    Используйте встроенный редактор отчетов
    Спасибо.

  7. #6647

    По умолчанию

    Добрый день.
    На мнемосхеме есть кнопки вызова документов и обычные кнопки управления.
    На сенсорном экране на нажатие реагируют только кнопки вызова документов. На мышку реагируют все кнопки. Почему?

  8. #6648

    По умолчанию

    Обычные кнопки управления как сделаны?
    Пришлите ваш проект (проект - экспортировать), укажите путь к мнемосхеме и проблемные кнопки
    Спасибо.

  9. #6649

    По умолчанию

    Коллеги, добрый день! У нас есть вопрос. Мы формируем журнал, в нем 2 столбца - "Начало" и "Сообщение". На экране оно как задумано, так и выглядит. Но если мы делаем сохранение журнала с использованием ФБ "Управление документом", то в получившемся HTML-файле тоже 2 столбца, но "Номер по порядку" и "Сообщение". Что нужно сделать, чтобы в сохраняемом файле тоже были столбцы "Начало" и "Сообщение"? Столбец "Номер по порядку" не нужен. Такая проблема проявляется и на демо-версии 3.9, и на лицензионной версии 3.11. проект находится в треде https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post348279.
    Последний раз редактировалось Hemann; 29.01.2021 в 18:42.

  10. #6650

    По умолчанию

    Как удалось выяснить, в меню, в котором выбираются столбцы журнала, куда-то пропал выбор столбца "Начало". Например, "Конец" есть, а куда делось "Начало" и как его вернуть?

Страница 665 из 764 ПерваяПервая ... 165565615655663664665666667675715 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3