Да, возможно. Через ОРС сервер получаете данные с прибора, а потом выводите на тренд.
Посмотрите наш курс на Stepik - там это детально описано как работать с системой.
https://stepik.org/course/104810/info?auth=login
Да, возможно. Через ОРС сервер получаете данные с прибора, а потом выводите на тренд.
Посмотрите наш курс на Stepik - там это детально описано как работать с системой.
https://stepik.org/course/104810/info?auth=login
Спасибо.
Спасибо. Но не понятно, как установить связь между MasterOPC Universal Modbus Server и Конфигуратор M110?
Спасибо, есть пример данной настройки?
Есть видеопримеры по созданию конфигураций:
https://insat.ru/products/?category=2114
Какой у вас модуль? Часть модулей есть в поставке сервера - нужно только их импортировать в узел.
Спасибо.
Модуль аналогового ввода МВ-110-224.8А
Такой прибор есть. Добавьте в OPC "Коммуникационный узел" типа "COM" и импортируйте в него устройство "МВ110-8А.sdv" (стандартный путь к каталогу с приборами ОВЕН: "C:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVEREXPORT\DEVICE_LIBRARY\OWEN"). Настройте параметры Коммуникационного узла в соответствии с установленными в модуле сетевыми настройками.
Сервер.PNGУзел.PNGУстройство.PNGКонфигуратор.PNGПорт.PNGОшибка.PNG
Не работает, что не так?
Если ставлю 3й порт, то тоже не работаетПорт 3.PNGОшибка 2.PNG
Все работает, спасибо, оно не работало, если программа Конфигуратор M110 уже была подключена к устройству.
Последний раз редактировалось Марго; 27.12.2022 в 11:08.
Добрый день! помогите решить вопрос. Пишу алгоритм управления жалюзями (вентиляция). Управляются в автоматическом режиме от пид регулятора с эти разобрался проблем нет. Как можно внедрить ручной режим в обход пид регулятора. У меня 6 жалюзей управляются сервоприводами 0-10 в. Может есть макрос который имеет 2 входа от пид регулятора и ручная уставка открытия жалюзей?