Страница 452 из 764 ПерваяПервая ... 352402442450451452453454462502552 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,511 по 4,520 из 7638

Тема: Вопросы начинающего

  1. #4511

    По умолчанию

    Понятно. А во время начало и конец что указать чтобы показало только текущее значение, а не промежуток?

  2. #4512

    По умолчанию

    Нужно указать время вашего первого значения (когда в первый раз нажали кнопку), а в конец - последнего (или чуть больше).
    Спасибо.

  3. #4513

    По умолчанию

    Спасибо, буду пробовать. Ещё возникла проблема. У меня в ОРС есть канал типа значение, который отправляет в контроллер команду, контроллер и проект АРМ его просто считывает. Не получается в этот ОРС тег повесить постоянную команду. Она в проекте самом висит постоянно, а вот тег её считывает кратковременно и сбрасывает. От контроллера по нему ничего не идёт. С чем может быть связан такой вот постоянный самосброс команды в ОРС теге?

  4. #4514

    По умолчанию

    Из вашего описания ничего не понятно, что такое "канал типа значение" в ОРС? Что такое постоянная команда?
    Опишите проблему подробнее и приложите несколько скриншотов.
    Спасибо.

  5. #4515

    По умолчанию

    ZPZ.jpg я отправляю команду по кнопке с фиксацией в ОРС тег. однако он не меняет состояние, и команда в контроллер соответственно не проходит. Только кратковременно.

  6. #4516

    По умолчанию

    Нужно сделать команду, типа дискретный.
    На вкладке Опрос выхода, у нее будет поле "Обратная связь". В это поле перетащите ОРС переменную или выход ФБ "ПОвторитель" (что лучше). Команду вытащите на мнемосхему - она станет кнопкой. В свойствах кнопки включите фиксацию.
    Спасибо.

  7. #4517

    По умолчанию

    Не помогло. у меня почему-то это первый тег такой проблемный. в кучу других тегов команда отправляется без проблем и без настроек обратной связи.

  8. #4518

    По умолчанию

    Так может вы его в программе контроллера сбрасываете?
    Спасибо.

  9. #4519

    По умолчанию

    Пробую отключить опрос одного из устройств OPC-сервера (MasterOPC Modbus Universal). Перетаскиваю дискретную команду в поле "Старт по условию" устройства, переключаю команду в false: переменные в дереве объектов действительно не обновляются, но в окне OPC-сервера опрос продолжается. На всякий случай перетащил команду и в "Опрос по условию", эффект тот же. OPC - демо-версия 4.1.4.
    Нужно именно отключить опрос по физической линии, опрос неподключенных устройств сильно перегружает канал. Это возможно?

  10. #4520

    По умолчанию

    В Modbus Universal опрос продолжается независимо от наличия подписки на него клиентов.
    Если хотите отключить опрос и в ОРС, то нужно с помощью скрипта в ОРС выключить устройство. Функция называется server.SetDeviceToOnOff( );
    Спасибо.

Страница 452 из 764 ПерваяПервая ... 352402442450451452453454462502552 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •