Страница 573 из 764 ПерваяПервая ... 73473523563571572573574575583623673 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,721 по 5,730 из 7638

Тема: Вопросы начинающего

  1. #5721

    По умолчанию

    А зачем? Можно же в отчетах это делать.
    В принципе если использовать архивацию в СУБД, то можно у прореженного слоя задать формирование интегральный средний.
    Но основной слой все равно будет представлять набор исходных значений - без обработок.
    Спасибо.

  2. #5722

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    А зачем? Можно же в отчетах это делать.
    В принципе если использовать архивацию в СУБД, то можно у прореженного слоя задать формирование интегральный средний.
    Но основной слой все равно будет представлять набор исходных значений - без обработок.
    Хранить информацию необходимо до 10 лет, и забивать архив ненужными значениями нельзя, ну и по ТЗ.
    а во встроенной firebird такое можно будет организовать? А есть какие то механизмы, допустим что то вроде d-trigger для аналоговых значений, что бы каждые 10 минут считать среднее выдавать импульс и в архив писать "по изменению" ?

  3. #5723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Хранить информацию необходимо до 10 лет, и забивать архив ненужными значениями нельзя, ну и по ТЗ.
    а во встроенной firebird такое можно будет организовать?
    Можно, но лучше для этого все же использовать MS SQL.
    И как раз слои такую проблему и будут решать - вы можете сделать прореженные слой с шагом в 10 минут и обработкой "Интегральное среднее".

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    А есть какие то механизмы, допустим что то вроде d-trigger для аналоговых значений, что бы каждые 10 минут считать среднее выдавать импульс и в архив писать "по изменению" ?
    ФБ "Повторитель по условию". На вход подавайте сигналы например от пульсатора, а выход архивируйте. Входной сигнал соответственно можете сформировать как угодно.
    Но, повторим - лучше использовать стандартный механизм слоев.
    Спасибо.

  4. #5724

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Можно, но лучше для этого все же использовать MS SQL.
    И как раз слои такую проблему и будут решать - вы можете сделать прореженные слой с шагом в 10 минут и обработкой "Интегральное среднее".


    ФБ "Повторитель по условию". На вход подавайте сигналы например от пульсатора, а выход архивируйте. Входной сигнал соответственно можете сформировать как угодно.
    Но, повторим - лучше использовать стандартный механизм слоев.
    БД вообще не вариант к сожалению
    А что на счет такой схемы:
    команда 1 - генератор синус (0-100)
    далее этот сигнал идёт на "Скользящее среднее"
    далее выход этого фб идет на "значение" с именем 20
    В настройках значения в вкладке опрос ставится нужный интервал (для примера поставил 60 секунд)
    в настройках архивирования "по изменению"
    На графике видно что сигнал меняется раз в минуту.
    Правильно ли я понимаю, что архив значения 20, который меняется раз в минуту, будет содержать не ежесекундные одинаковые значения, а именно измененные?
    Аннотация 2019-03-28 090632.pngАннотация 2019-03-28 093955.pngАннотация 2019-03-28 094027.png
    Последний раз редактировалось VladGC; 28.03.2019 в 10:01.

  5. #5725

    По умолчанию

    Если уж на то пошло, то просто оставьте два слоя - основной и минутный.
    В настройках шаблона сделайте обработку Интегральное среднее. Основной слой храните 30 дней, минутный - 2 года.
    Спасибо.

  6. #5726

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Если уж на то пошло, то просто оставьте два слоя - основной и минутный.
    В настройках шаблона сделайте обработку Интегральное среднее. Основной слой храните 30 дней, минутный - 2 года.
    Для слоев обязательно использовать встроенную firebird, или можно использовать файловый архив?
    Единственное непонятно, если я выбираю в шаблоне "интегральное среднее"
    То минутный интервал будет считаться из основного слоя, который имеет интервал в 1 такт и интегральное среднее основного слоя = текущему измеренному ?
    Получается что срок хранения основного слоя должен быть больше чем минутный ( и остальные) слой ?
    Аннотация 2019-03-28 105817.pngАннотация 2019-03-28 105848.png

  7. #5727

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    Для слоев обязательно использовать встроенную firebird, или можно использовать файловый архив?
    Слои только в базах данных, в файловом архиве слоев нет.

    Цитата Сообщение от VladGC Посмотреть сообщение
    То минутный интервал будет считаться из основного слоя, который имеет интервал в 1 такт и интегральное среднее основного слоя = текущему измеренному ?
    Он считается на лету, т.е прошла минута - прошел расчет по значениям из основного слоя, записалось в слой.
    Поэтому основной слой можно (и нужно) делать с более коротким сроком хранения.
    Спасибо.

  8. #5728

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Слои только в базах данных, в файловом архиве слоев нет.


    Он считается на лету, т.е прошла минута - прошел расчет по значениям из основного слоя, записалось в слой.
    Поэтому основной слой можно (и нужно) делать с более коротким сроком хранения.
    Подскажите пожалуйста,
    определил для команды 1 сохранение по шаблону.
    Но на тренде минутный слой не отображается
    Аннотация 2019-03-28 133924.png
    Аннотация 2019-03-28 133642.pngАннотация 2019-03-28 133658.pngАннотация 2019-03-28 133810.png

  9. #5729

    По умолчанию

    А что тогда по вашему у вас отображается?
    Спасибо.

  10. #5730

    По умолчанию

    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой:
    При долгом простое - данные в отчете пропадают.
    Т.е. данные не обновляются (всегда 0), они присутствуют некоторое время, а потом исчезают.

    Скриншоты прикладываю.
    Изображения Изображения

Страница 573 из 764 ПерваяПервая ... 73473523563571572573574575583623673 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24