Спасибо,все заработало. Глаз замылился,сразу не заметил.
Спасибо,все заработало. Глаз замылился,сразу не заметил.
Добрый день. Извините за глупый вопрос. Проблема в следующем. Как избавиться от влияния часового пояса. Т.е. в С#-скрипте из ОРС сервера получаю значение и дату (дата идет как uint, так что ее я преобразую в DateTime) и записываю в архив - в результате смещение на 3 часа (можно победить, используя ToUniversalTime() ). Но опять же получая из архива значение LastItemTime опять имеем смещение на 3 часа (побеждается AddHours()). Возможно ли обойти эти моменты?
Вместо AddHours использовать метод ToLocalTime()
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/lib...v=vs.110).aspx
Спасибо.
Да, вроде нет такого:
http://www.opcsupport.com/link/porta...-Quality-Codes
Спасибо.
Добрый день. Для диспетчеризации удаленных объектов (контроллер WAGO 750-852) по GSM\GPRS требуется подобрать модем для приема-передачи. Какой именно модем следует использовать? Нужно ли докупать что-либо к MasterSCADA?
Модем можно любой промышленный. Мы рекомендуем модемы Centrion.
К MasterSCADA ничего преобретать не надо - опрос будет вестись через ОРС сервер, поэтому задача связи возлагается на него. Wago поддерживает Modbus, поэтому можно использовать наш Modbus Universal MasterOPC сервер.
http://insat.ru/products/?category=399
На странице загрузки бесплатной версии есть документация по работе с модемами.
Спасибо.
Ну это вам тогда лучше у компании ОВЕН уточнить, что он означает.
Или использовать наш Modbus Universal:
http://insat.ru/products/?category=399
Спасибо.
спасибо.
есть еще вопросик. Динамически добавляю входы у ФБ и мне нужен тип, наследуемый от привязанного. Тип object не поддерживается. При использовании его ФБ не добавляется в masterscada.
Какой тип я должен использовать для входа, подскажите, пожалуйста ?
Root.AddPin(100, "Выбранное значение", MasterSCADA.Hlp.PinType.Pin, typeof(object), 0);