  1. #4691

    По умолчанию

    Таких данных у нас нет.
    Возможно стоит уменьшить количество скриптов усложнив код - в одном скрипте производить обращение к разным переменным.
    Получить значения тега по имени - также
    elem.GetRTPin().ObjectValue;
    Потому приводите то что получите к нужному типу:
    double MyDouble=Convert.ToDouble(elem.GetRTPin().ObjectVa lue);
    Предварительно проверил что ObjectValue не равно Null
    Спасибо.

  2. #4692

    По умолчанию

    Добрый день, подскажите пожалуйста возможно ли через меню MasterScada4D выбирать/открывать/скачивать файлы из папки reports ? Каким инструментом это возможно сделать? Проводник аля MasterScada?

  3. #4693

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andrei_it Посмотреть сообщение
    Добрый день, подскажите пожалуйста возможно ли через меню MasterScada4D выбирать/открывать/скачивать файлы из папки reports ? Каким инструментом это возможно сделать? Проводник аля MasterScada?
    Вы хотите открывать их в браузере для просмотра? В каком формате вы их сохраняете? каким визуальным клиентом пользуетесь?

  4. #4694

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maria Momotova Посмотреть сообщение
    Вы хотите открывать их в браузере для просмотра? В каком формате вы их сохраняете? каким визуальным клиентом пользуетесь?
    Файлы в .pdf Хотелось в браузере или RT выбирать нужный отчет и скачивать на компьютер пользователя.

  5. #4695

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от andrei_it Посмотреть сообщение
    Файлы в .pdf Хотелось в браузере или RT выбирать нужный отчет и скачивать на компьютер пользователя.
    Напишите, пожалуйста, мне на почту support.ms4d@insat.ru
    Есть решение выбирать из сохраненных отчетов, но оно не самое тривиальное, хотелось бы более простое решение. Я постараюсь выяснить у наших специалистов оптимальное решение и подготовлю вам пример.

  6. #4696
    Пользователь Аватар для anthrwpos
    Регистрация
    13.02.2017
    Адрес
    Ленобл
    Сообщений
    188

    По умолчанию

    Только начал пользоваться MasterScadой.
    Расскажите, существует ли общепринятый способ двунаправленных элементов управления?
    То есть чтобы например, некий параметр (в общем случае который может самостоятельно изменяться) принимался в скада-систему и отображался, и чтобы в этом же самом месте где он отображается пользователь мог его скорректировать и записать новое значение?

    Еще вопрос про "тренды". Можно ли сделать так, чтобы все графики имеющие одну размерность отображались относительно друг друга в одном масштабе, то есть чтобы ось OY имела общую шкалу для всех?
    Можно ли сделать справа дополнительную шкалу и вывести некоторые другие графики по этой второй шкале?
    - ά ν θ ρ ω π ο ς -
    Мои универсальные макросы https://github.com/anthrwpos1/macros

  7. #4697

    По умолчанию

    1. Команда. На вкладке Опрос выхода есть поле "Обратная связь". Перетащите туда ОРС переменную или выход ФБ "Повторитель" (что лучше). Затем команду вытаскивайте на мнемосхему. Тогда команда будет работать и на ввода и на отображение.
    2. Можно. В свойствах оси можно жестко привязать ее к одной из осей. Осей можно добавить несколько. Посмотрите видеопримеры по трендам:
    http://www.masterscada.ru/about-masterscada/video/
    Спасибо.

  8. #4698

    По умолчанию

    Доброго времени суток, кто-нибудь делал гистерезис на CFC, который не из UTIL.LIB.
    Второй день сижу, туплю, фб HYSTERESIS оперирует INT, а нужен REAL... (для фб HYSTERESIS шаг в уставке получается 0.5 бара из-за округления, не подходит)
    Пс. управление поршневым компрессором - от 0 до 10бар накачиваем, останавливаемся. После падения давления ниже 6 - опять накачиваем.
    Псс. прошу сильно не пинать - перехожу с ардуины на нормальные средства автоматизации...
    compr.jpg
    Последний раз редактировалось never77; 28.12.2017 в 12:59.

  9. #4699

    По умолчанию

    Данный вопрос следует задать в разделе ПЛК или Codesys
    Спасибо.

  10. #4700
    Пользователь
    Регистрация
    25.11.2011
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    135

    По умолчанию

    ScadaMaster, подскажите, при нерабочем аккумуляторе ПЛК-100 не успевают сохраняться переменные по трем счетчикам retain при отключении питания. Показания как бы откатываются назад, обычно на ноль или на меньшее чем было. Подскажите, как лучше сделать восстановление из архива в Мастерскада? Всю голову сломал. Работаю на тестовом ПЛК с отключённом аккумулятором. Время плк научился восстанавливать с компьютера в автомате, а вот с показаниями - запутался в скриптах мастерскады, то работает то не работает. Может есть у кого опыт как как восстановить после отката показания? Работаю в связке мастерскада - универсальный ОПС сервер - плк-100.
    Последний раз редактировалось lomtik; 30.12.2017 в 00:15.

Страница 470 из 764 ПерваяПервая ... 370420460468469470471472480520570 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •