На мнемосхеме, хотя в отчёте тоже было бы не плохо.
На мнемосхеме, хотя в отчёте тоже было бы не плохо.
Используйте модуль Расчет.
В расчете есть функция AbsArchIntegral- описание есть в справке.
Но с такими расчетами нужно быть аккуратнее - нельзя каждый цикл опроса пересчитывать пробег за месяц, вы положите систему.
Положите расчет в отдельный объект, в него на вкладке Опрос есть поле "Условие выполнения" - используйте его. Например выполняйте опрос по импульсу от кнопки - по команде оператора, или по расписанию раз в сутки и т.д.
Про отчеты - смотрите документацию:
https://insat.ru/products/?category=1525
Часть 3 - отчет расхода газа
Спасибо.
Добрый день. Подскажите пожалуйста начинающему. Имеется сервер на нем установлен OPC owen - приборы добавлены опрос идет. На этом же сервере была развернута Master SCADA 3 с проектом (сделано по видеоурокам). Все отлично работало.
Возникла необходимость переноса проекта и ПО Master SCADA 3 на другой ПК в той же подсети. Не могу найти как настроить в проекте Master SCADA 3 опрос OPC по сети...
Вы хотите чтобы ОРС сервер опрашивался удаленно? Т.е. скада на одном компьютера, а ОРС на другом?
Так конечно можно сделать, но лучше этого избегать. Почему нельзя разместить ОРС локально?
Спасибо.
Мне надо будет сделать два проекта Master SCADA. OPC сервер работает с приборами через преобразователь RS 485. Требуется отображать три параметра в разных проектах Паралельно собирать сеть RS 485 - неэффективно.
Кроме того подразумевается часть данных через OPC со счетчиков и весов забирать в 1С.
Такая система работала на Трейс Моуде - Проекты отдельно - OPC один сетевой. Решили перейти на Овен. Если получиться будем закупать Скады на большее количество точек.
Так лучше не делать.
Есть два правильных варианта:
1. Сетевой проект:
https://insat.ru/blog/?category=16
2. Обмен между скадами по OPC UA. Одна скада локально опрашивает OPC DA сервер, сохраняет данные у себя. Другая считывает данные из первой по OPC UA (можно и архив гнать).
Обычно делают сетевой проект.
Спасибо.
Извините за настойчивость из Вашего ответа я понял что Master SCADA не умеет опрашивать OPC owen по сети?
Еще один вопрос. Имеются преобразователи LAN/RS485 двух типов - MOXA 5150 и USR IOT USR-TCP232-304. каждый из преобразователей подключен к ПК виртуальным COM портом. Для OPC owen есть рекомендации по настройке данных устройств.
Попытка установить два OPC owen на разных ПК и в дальнейшем подключить MOXA 5150 к двум ПК с OPC - неудачна. Появляется ошибка - устройство недоступно.
Умеет, но нужно настраивать DCOM:
c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\Doc\Настройка DCOM для Windows 7.doc
Это достаточно сложно, не всегда успешно и ненадежно. Поэтому лучше таких схем избегать.
Спасибо.