  1. #1331

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
    Подскажите как сохранить переменную в скаде, никуда ее не передавая? Пример: есть переменная и кнопка без фиксации. По фронту мы прибавляем к переменной число нажатий на кнопку. А как зафиксировать это нарастающее число?
    Использовать ФБ "Счетчик дискретных импульсов" (закладка "Обработка сигналов" Палитры ФБ).
    При необходимости сохранения значения между перезапусками - включить на закладке "опрос" галочку "Восстановление при рестарте".
    Спасибо.

  2. #1332

    По умолчанию

    А если усложнить задачу и по фронту еще и вычитать -1 с нажатия другой кнопки?
    Что-то типа переключения каналов с ПДУ Ch+ / Ch1
    Сделать 2 счетчика, видимо
    Последний раз редактировалось leszkin; 16.04.2014 в 15:58.

  3. #1333

    По умолчанию

    Хм... столкнулся с затыком на самой ранней стадии. Из библиотеки "управление" добавил в дерево системы кнопку, по которой буду считать срабатывание фронта. Перетащил ее на мнемосхему. Запустил проект на исполнение - из примерно 10 нажатий на данную кнопку значение "состояние" меняется с выкл на вкл где-то 30% случаях только - в остальных случаях кнопка на экране залипает на секунду примерно, но время фиксации и значение остаются в нулях...
    Последний раз редактировалось leszkin; 16.04.2014 в 16:16.

  4. #1334

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
    А если усложнить задачу и по фронту еще и вычитать -1 с нажатия другой кнопки?
    Что-то типа переключения каналов с ПДУ Ch+ / Ch1
    Сделать 2 счетчика, видимо
    Можно использовать скрипт. Пример скрипта в приложении.

    Цитата Сообщение от leszkin Посмотреть сообщение
    Хм... столкнулся с затыком на самой ранней стадии. Из библиотеки "управление" добавил в дерево системы кнопку, по которой буду считать срабатывание фронта. Перетащил ее на мнемосхему. Запустил проект на исполнение - из примерно 10 нажатий на данную кнопку значение "состояние" меняется с выкл на вкл где-то 30% случаях только - в остальных случаях кнопка на экране залипает на секунду примерно, но время фиксации и значение остаются в нулях...
    Лучше использовать команду типа "Дискретный".
    Добавьте команду, задайте ей тип дискретный, откройте мнемосхему и вытащите на нее команду - она станет кнопкой.
    Эту команду и связывайте со входом счетчика
    Вложения Вложения
    Спасибо.

  5. #1335

    По умолчанию

    Добрый день. Управление процессом производится через сенсорную панель. В проекте много окон управления. Проблема в том, что высота заголовка окна настолько мала, что проблематично закрывать окна нажав крестик, так как крестик малый. Настроил в Windows высоту заголовка окон на большее значение. Это действует только на окна всплывающих сообщений, на окна управления данная настройка не влияет. Так вот, как поменять высоту заголовка окон управления?

  6. #1336

    По умолчанию

    Пока что поменять размер крестика нельзя. Мы записали данную задачу.
    Спасибо.

  7. #1337

    По умолчанию

    В нашей системе используется архиватор МСД-200, InSAT Univarsal Modbus Server и InSAT MasterSCADA
    Связь с объектом не постоянная. Все данные трендов строятся по данным архива МСД, это удалось сделать на встроенном языке программирования в OPC и передать SCADA через HDA теги.
    Возможно ли то же самое сделать с журналом сообщений? Требуется передать информацию о исторических событиях из OPC в SCADA, а там добавить в журнал с правильной меткой времени.

  8. #1338

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SokolovS Посмотреть сообщение
    Возможно ли то же самое сделать с журналом сообщений? Требуется передать информацию о исторических событиях из OPC в SCADA, а там добавить в журнал с правильной меткой времени.
    Можно, при помощи ФБ "Скрипт C#" MasterSCADA - мы уже делали подобную задачу для записи событий счетчика Меркурий. Посмотрите данный проект - в нем есть указанные скрипты.
    http://insat.ru/products/?category=1298
    Спасибо.

  9. #1339

    По умолчанию

    Спасибо, попробую разобраться

  10. #1340

    По умолчанию

    Добрый день!
    Есть ли возможность ограничить доступ к работе проекта в режиме исполнения определенному кругу лиц - при помощи логина и пароля.
    И чтобы для каждого из операторов велся журнал действий.
    При этом все остальные функции компьютера не были доступными.
    Один раз получилось сделать, что ни пуск, ни Alt+Tab не работали в режиме исполнения. Но повторить не получилось на серверной машине.

Страница 134 из 764 ПерваяПервая ... 3484124132133134135136144184234634 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •