Страница 96 из 765 ПерваяПервая ... 46869495969798106146196596 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 7646

Тема: Вопросы начинающего

  1. #951

    По умолчанию

    Можно.
    Нужно поставить на компьютер OPC сервер на протокол Modbus (например наш Modbus Universal MasterOPC). Настраиваете его на режим Slave, создаете регистры - пишете в них из скады. Затем опрашиваете компьютер со стороны панели по RS-485.
    Спасибо.

  2. #952

    По умолчанию

    Доброго времени суток!
    Вопрос по мнемосхемам. К примеру есть мнемосхема с уставками, там поля где мы можем менять значения, скрин: Уставки_Ф.png
    Вопрос: можно ли сделать так, чтобы значения вводились не клавиатурой, а мышкой?

  3. #953

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста выполнить запись в тренд (и в таблицу значений) значений не по времени, а по какому-либо событию.
    спасибо.

  4. #954

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serega2030 Посмотреть сообщение
    Вопрос: можно ли сделать так, чтобы значения вводились не клавиатурой, а мышкой?
    Только установив виртуальную клавиатуру.
    Спасибо.

  5. #955

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от a_lesha Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста выполнить запись в тренд (и в таблицу значений) значений не по времени, а по какому-либо событию.
    спасибо.
    А для чего вам это нужно?
    Воспользуйтесь ФБ "Повторитель по условию" (закладка "Обработка сигналов"). На вход подайте сигнал который нужно будет архивировать по событию, на вход "условие" подайте импульс сохранения. У выхода включите архивацию, причем архивацию нужно будет включить периодическую с интервалом 00:00:00
    Спасибо.

  6. #956

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    А для чего вам это нужно?
    мне нужно сохранить ряд значений в момент возникновения некоторых условий (события). тренд в данный момент сохраняет их неодновременно, то есть в таблице я вижу несколько рядов по изменению каждого из значений. мне бы хотелось одномоментно, в одной строке: событие, параметры.

    спасибо

  7. #957

    По умолчанию

    Используйте повторитель как описано выше или редактор отчетов
    Спасибо.

  8. #958

    По умолчанию

    Добрый день. Спасибо за помощь. ( вопрос по ИП-320)
    Скажите пожалуйста, при изменении типа сервера на Slave (т.е создаю его заново), мне придётся заново привязывать переменные ОРС сервера к переменным дерева объектов? Спасибо.

  9. #959

    По умолчанию

    Если дадите у Slave узла тоже имя, то и у Master узла, то не придется - то есть если пути переменных останутся такими же, то ничего перепривязывать будет не нужно.
    Спасибо.

  10. #960

    По умолчанию

    SCADAMaster
    Спасибо за помощь!

Страница 96 из 765 ПерваяПервая ... 46869495969798106146196596 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •