Страница 748 из 765 ПерваяПервая ... 248648698738746747748749750758 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,471 по 7,480 из 7646

Тема: Вопросы начинающего

  1. #7471
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Пришлите ваш проект (Проект - Экспотировать). Укажите путь к проблемной мнемосхеме.
    2023-09-25_13-24-22.png Вот проект и путь .
    Вложения Вложения

  2. #7472

    По умолчанию

    У нас нормально отображает.
    В остальных местах корректный текст?
    Попробуйте в настройках Windows - панель управления - Язык и региональные стандарты - Язык для системе не поддерживающих Юникод - Русский.
    Спасибо.

  3. #7473
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    2023-09-25_15-46-55.png Только в этом блоке на всех мнемосхемах где он присутствует ----- везде всё нормально .

  4. #7474

    По умолчанию

    Судя по всему этот:
    Изображения Изображения
    Спасибо.

  5. #7475

    По умолчанию

    Добрый день!
    Возможно ли отобразить содержимой текстового файла в MasterScada? Какой элемент можно использовать для этого?

  6. #7476

    По умолчанию

    Варианты:
    1. Контрол "Текст" + Скрипт C#, который будет читать ваш файл.
    2. Редактор отчетов.
    3. Собственный ВФБ.
    Спасибо.

  7. #7477

    По умолчанию

    Добрый день!

    Возможно ли как то обратиться к элементу "Список" на мнемосхеме и добавить строки через скрипт?

  8. #7478

    По умолчанию

    Нет, нельзя.
    Используйте ВФБ "Список строк".
    Спасибо.

  9. #7479
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    В конце отопительного сезона выключили диспетчерский пункт, до начала отопительного сезона проект не менялся, но при работе программы возникают ошибки при отправке оповещения по емейл:
    Калинин_р-он.Прием СМС.Email оповещение нет баланса.Отправка Email:Синтаксическая ошибка. Команда не опознана. Отклик сервера: 5.7.0 NEOBHODIM parol prilozheniya https://help.mail.ru/mail/security/protection/external / Application password is REQUIRED Как это устранить 2023-10-10_11-18-54.pngСпасибо!

    В мастер скаде уже адреса с которого она посылает разрешен доступ ей посылать . Ещё прошлом году разрешили .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 10.10.2023 в 11:24.

  10. #7480

    По умолчанию

    Какой почтовый сервер используется? Сейчас многие почтовые серверы усилили защиту. Для яндекса есть инструкция:
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...la_e-mail.html
    Спасибо.

Страница 748 из 765 ПерваяПервая ... 248648698738746747748749750758 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •