Страница 743 из 765 ПерваяПервая ... 243643693733741742743744745753 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,421 по 7,430 из 7646

Тема: Вопросы начинающего

  1. #7421

    По умолчанию

    Создайте переменную типа "Расчет" и архивируйте ее

  2. #7422

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    Сетевая версия MasterSCADA 3.12. 1 сервер, 5 клиентов.
    На серверном проекте настроил тренды: цвета, линии, формат даты и прочее.
    А на клиентских местах все настройки трендов остались "по умолчанию".
    Осознаю, что тренды, журналы могут настраиваться в процессе исполнения, как на сервере, так и на клиентах
    Но нет ли какого механизма, команды, опции, чтобы настройки на серверном проекте наследовались клиентами?

    Спасибо.

  3. #7423

    По умолчанию

    Справа от кнопки автопрокрутки тренда есть кнопка "Вернуть настройки режима разработки". Нажмите ее и настройки должны вернутся на те, что вы настроили в DT
    Спасибо.

  4. #7424

    По умолчанию

    Я понял так, что если я во время исполнения я изменю настройки тренда на сервере, то на клиентах при нажатии этой кнопки именения не произойдут?
    Видимо, нужно на сервере остановить проект, внести изменеия, а затем на клиентах "вернуть настройки режима разработки".
    Верно?

    Спасибо.

  5. #7425

    По умолчанию

    Если просто меняете в режиме исполнения - то не перенесутся.
    Спасибо.

  6. #7426

    По умолчанию

    Подскажите, можно ли во время исполнения SCADA-проекта загрузить новую конфигурацию ОРС-сервера (Modbus Universal)?
    Надо ли останавливать проект, чтобы SCADA подхватила новую версию сервера?

  7. #7427

    По умолчанию

    Вы можете положить новую конфигурацию ОРС сервера, но ОРС сервер после этого нужно будет перезапустить
    Спасибо.

  8. #7428

    По умолчанию

    А как мне его перезапустить, его же запускает SCADA?

  9. #7429

    По умолчанию

    Можно убить процесс и переподключить.
    В приложении скрипт. Он удаляет его при отказе, формирует дамп и сообщение. Можно переделать и по кнопке.
    Имя процесса сервера задается в коде скрипта.
    Формирование дамп лучше из кода убрать.
    Обратите внимание что у ОРС сервера включен дополнительно полный опрос - чтобы вызвать его перезапуск. Также можно это сделать подав сигнал в поле "Переподключаться по условию" через 4-5 секунд, после того как был убит процесс ОРС сервера
    Вложения Вложения
    Спасибо.

  10. #7430

    По умолчанию

    Ого, скрипты для меня пока что Terra Incognita.

    А можно вот так?
    1. Экспортирую действующий SCADA-проект во время исполнения.
    2. Модифицирую конфигурацию ОРС-сервера на другом компе, кладу ее в соответ. папку на рабочем компе.
    3. Импортирую SCADA-проект.
    4. Надеюсь, что при перезапуске SCADы, она подключит новую конфигурацию ОРС.

    Бред, или может сработать?

    Спасибо.

Страница 743 из 765 ПерваяПервая ... 243643693733741742743744745753 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •