Страница 726 из 765 ПерваяПервая ... 226626676716724725726727728736 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,251 по 7,260 из 7646

Тема: Вопросы начинающего

  1. #7251

    По умолчанию

    Да, возможно. Через ОРС сервер получаете данные с прибора, а потом выводите на тренд.
    Посмотрите наш курс на Stepik - там это детально описано как работать с системой.
    https://stepik.org/course/104810/info?auth=login
    Спасибо.

  2. #7252

    По умолчанию

    Спасибо. Но не понятно, как установить связь между MasterOPC Universal Modbus Server и Конфигуратор M110?

  3. #7253

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Марго Посмотреть сообщение
    Спасибо. Но не понятно, как установить связь между MasterOPC Universal Modbus Server и Конфигуратор M110?
    Никак. Это две не связанные друг с другом программы. Настраиваете конфигурацию OPC сервера для опроса МВ110 по RS-485, а в MS добавляете OPC сервер в дерево системы.

  4. #7254

    По умолчанию

    Спасибо, есть пример данной настройки?

  5. #7255

    По умолчанию

    Есть видеопримеры по созданию конфигураций:
    https://insat.ru/products/?category=2114
    Какой у вас модуль? Часть модулей есть в поставке сервера - нужно только их импортировать в узел.
    Спасибо.

  6. #7256

    По умолчанию

    Модуль аналогового ввода МВ-110-224.8А

  7. #7257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Марго Посмотреть сообщение
    Модуль аналогового ввода МВ-110-224.8А
    Такой прибор есть. Добавьте в OPC "Коммуникационный узел" типа "COM" и импортируйте в него устройство "МВ110-8А.sdv" (стандартный путь к каталогу с приборами ОВЕН: "C:\ProgramData\InSAT\MasterOPC Universal Modbus Server\SERVEREXPORT\DEVICE_LIBRARY\OWEN"). Настройте параметры Коммуникационного узла в соответствии с установленными в модуле сетевыми настройками.

  8. #7258

    По умолчанию

    Сервер.PNGУзел.PNGУстройство.PNGКонфигуратор.PNGПорт.PNGОшибка.PNG
    Не работает, что не так?
    Если ставлю 3й порт, то тоже не работаетПорт 3.PNGОшибка 2.PNG
    Все работает, спасибо, оно не работало, если программа Конфигуратор M110 уже была подключена к устройству.
    Последний раз редактировалось Марго; 27.12.2022 в 11:08.

  9. #7259

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Марго Посмотреть сообщение
    Сервер.PNGУзел.PNGУстройство.PNGКонфигуратор.PNGПорт.PNGОшибка.PNG
    Не работает, что не так?
    Если ставлю 3й порт, то тоже не работаетПорт 3.PNGОшибка 2.PNG
    Все работает, спасибо, оно не работало, если программа Конфигуратор M110 уже была подключена к устройству.
    Ну да, кто первый встал - того и тапки

  10. #7260

    По умолчанию

    Добрый день! помогите решить вопрос. Пишу алгоритм управления жалюзями (вентиляция). Управляются в автоматическом режиме от пид регулятора с эти разобрался проблем нет. Как можно внедрить ручной режим в обход пид регулятора. У меня 6 жалюзей управляются сервоприводами 0-10 в. Может есть макрос который имеет 2 входа от пид регулятора и ручная уставка открытия жалюзей?

Страница 726 из 765 ПерваяПервая ... 226626676716724725726727728736 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •