  1. #7021

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Сам пробег вы как формируете? С помощью ФБ "Счетчик пробега"?
    Для пробега берем готовую функцию из раздела работа со временем. С ним кстати тоже беда но это будет другой вопрос, хотя может это и взаимосвязано, т.к. при каждой остановке сервера на корректировку схемы счетчик сбрасывается в 0, казалось бы ничего страшного, т.к. в обучающих видео сказано что отчет берет данные из архива, но не смотря на это цифры отчета обнуляются какой бы временной промежуток не выставлялся... я могу вам прислать проект , если вы не против.

  2. #7022

    По умолчанию

    Вам нужно сделать следующее, в настройках ФБ укажите максимально возможную кратность учета (например минуты). На вкладке Опрос у ФБ включить флаг "Восстановление при рестарте" - тогда между перезапусками он это значение будет сохранять, у выхода ФБ нужно включить архивацию.
    Этот выход вы используете в отчете, со способом обработки Разница. Так будет работать.
    Спасибо.

  3. #7023

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Вам нужно сделать следующее, в настройках ФБ укажите максимально возможную кратность учета (например минуты). На вкладке Опрос у ФБ включить флаг "Восстановление при рестарте" - тогда между перезапусками он это значение будет сохранять, у выхода ФБ нужно включить архивацию.
    Этот выход вы используете в отчете, со способом обработки Разница. Так будет работать.
    СПАСИБО !!! ВСЕ получилось !!!! УРА !!!

  4. #7024

    По умолчанию

    Добрый день.
    Уважаемые инженеры, нужна Ваша помощь.
    Имеется модуль вывода МУ110-224.16Р, работающий совместно со SCADA.
    Ситуация такая...
    С серверного компьютера на модуль подаётся единица. (допустим на выход1). Реле модуля включается. Подаётся нолик-выключается. Это отлично.
    Подаётся единичка- реле модуля включается. Единичка в SCADA так и остаётся.
    Теперь я обесточиваю модуль и опять подаю на него питание.Выход 1 не включается, хотя SCADA на него так и подаёт единичку.Реле включится только если я изменю
    в SCADA сигнал с единицы на ноль и обратно.Перезагрузка Modbus сервера тоже ничего не даёт.
    Как можно решить эту проблему. (МУ110-224-16Р используется в световой сигнализации).
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось mkv; 28.02.2022 в 09:06.


    Спасибо...

  5. #7025

    По умолчанию

    Проблема не в модуле, проблема в СКАДЕ.
    Настройте обмен так, чтобы или:
    1. СКАДА постоянно записывала данные в модуль.
    2. СКАДА считывала состояние модуля, сравнивала и при необходимости записывала. Пример https://owen.ru/forum/showthread.php?t=24971

  6. #7026

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Проблема не в модуле, проблема в СКАДЕ.
    Настройте обмен так, чтобы или:
    1. СКАДА постоянно записывала данные в модуль.
    2. СКАДА считывала состояние модуля, сравнивала и при необходимости записывала. Пример https://owen.ru/forum/showthread.php?t=24971
    Спасибо. У меня всё на столе. Сейчас буду пробовать. Потом отпишусь.


    Спасибо...

  7. #7027

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    1. СКАДА постоянно записывала данные в модуль.
    Вот этот вариант нельзя использовать - задолбиться модуль.
    Второй вариант - можно.
    Еще вариант - использовать Действия. Тогда значение будет писаться в любом случае, даже если не менялось.
    Спасибо.

  8. #7028

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Еще вариант - использовать Действия. Тогда значение будет писаться в любом случае, даже если не менялось.
    Сейчас попробую Ваш вариант. Пока ничего не получается...


    Спасибо...

  9. #7029

    По умолчанию

    SCADAMaster SCADAMaster
    Вы имеете ввиду в Событие или в Команде использовать закладку "Действия"? Если можно поподробнее, что мне делать в закладке "Действия".


    Спасибо...

  10. #7030

    По умолчанию

    У вас кнопка с фиксацией или без?
    Упаковка битов используется или один тег - один выход?
    Спасибо.

Страница 703 из 765 ПерваяПервая ... 203603653693701702703704705713753 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •