Добрый день.
Речь про датчики ПВТ10 - 2 шт. и ПВТ100 - 1 шт. от "Овена".
Используются в системе поддержания климата в шкафу автоматики. Пока шкаф стоял в цеху, то показания их сомнений не вызывали. Как только шкаф выехал на мороз (-17С), то начались чудеса. Один ПВТ100 по всем трём переменным (температура, влажность, точка росы) отдаёт величину 32767, второй (такой-же, в том-же шкафу, в другой секции, сидит на той-же шине 485 и опрашивается ПЛК150) -пишет вполне адекватные значения. А ПВТ100 - влажность отдаёт вроде как должен, а температуру - походу старший бит взведен, 65ххх , ну и расчётную точку росы - исходя из глючной температуры - тоже.
10.png
100.png
Техподдержка предлагает
Тип переменной Word не подходит для измерения отрицательных величин, необходимо использовать int16, как по мне - так странный совет, я ведь из конфигуратора ПЛК данные смотрю... А там нет int16, только word...
Соответственно и в MasterScada - на мнемосхеме - чудеса...
Подскажите, датчики - на возврат (тогда как убедить Овен в том, что датчики глючат) или есть вариант там ресетнуть их? В мануале на ПВТ написано, что можно в регистр записать "волшебное число" и датчик ресетнётся. При этом очистятся ли его скорость обмена/адрес? Очень не хочется лезть в шкаф по холодам датчики снова настраивать...
Извиняюсь, если не в ту ветку форума...