Страница 691 из 765 ПерваяПервая ... 191591641681689690691692693701741 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,901 по 6,910 из 7646

Тема: Вопросы начинающего

  1. #6901

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от evg3798 Посмотреть сообщение
    как результат, получаю сообщение.
    Какое сообщение?

    Цитата Сообщение от evg3798 Посмотреть сообщение
    если нажать на основное окно, то оно переходит на передний план.
    Если у окна поставите "Поверх всех окон" то не перейдет
    Спасибо.

  2. #6902
    Пользователь
    Регистрация
    20.05.2010
    Адрес
    Екатеринбург
    Сообщений
    108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Какое сообщение?
    Тоже вызываемое окно после выполнения как результат записи в БД - "Записан" - "Не записан"


    Если у окна поставите "Поверх всех окон" то не перейдет
    У меня ряд последовательно открываемых окон, и каждое должно быть поверх предыдущего. Такая настройка у меня стоит.

    Я, так понимаю, что монопольный режим получить нельзя.
    Спасибо.

  3. #6903

    По умолчанию

    Монопольный, к сожалению нет.
    Спасибо.

  4. #6904

    По умолчанию

    Добрый день!
    Есть ли пример создание сообщения с помощью скрипта?

  5. #6905

    По умолчанию

    В справке к скрипту есть примеры.
    Спасибо.

  6. #6906

    По умолчанию

    Добрый день!
    С верхнего уровня (Masterscada) задаются время открытия/закрытия в ПЛК через masterOPC. Задал время например 10. В ПЛК загрузилось время. Перезагрузил ПЛК время. Перезапустил ВУ и время равно 0 пока не проинициализируешь. Как сделать, чтобы послу загрузки ВУ происходил опрос переменных, у которых опрос стоит по изменению?

  7. #6907

    По умолчанию

    Для решения данной задачи нужно использовать команду с обратной связью У*команды, на вкладке "Опрос выхода" есть поле "Обратная*связь" - перетащите в это поле ОРС переменную или выход ФБ "Повторитель" (что лучше), а выход команды заведите на вход ОРС переменной. В этом случае команда будет отображать значения приходящие по обратной связи, а вводимые оператором значения будут поступать на выход команды. Также на вкладке "Опрос" можно снять галочку "Не передавать данные обратной связи" в этом случае поступающие по обратной связи значения будут идти на выход команды.
    При этом у команды нужно обязательно выключить значение до опроса и восстановление при рестарте - хранение будет на уровне ПЛК
    Спасибо.

  8. #6908

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Для решения данной задачи нужно использовать команду с обратной связью У*команды, на вкладке "Опрос выхода" есть поле "Обратная*связь" - перетащите в это поле ОРС переменную или выход ФБ "Повторитель" (что лучше), а выход команды заведите на вход ОРС переменной. В этом случае команда будет отображать значения приходящие по обратной связи, а вводимые оператором значения будут поступать на выход команды. Также на вкладке "Опрос" можно снять галочку "Не передавать данные обратной связи" в этом случае поступающие по обратной связи значения будут идти на выход команды.
    При этом у команды нужно обязательно выключить значение до опроса и восстановление при рестарте - хранение будет на уровне ПЛК
    У меня есть переменные только на запись с верхнего уровня в ПЛК через MasterOPC. У переменных выставлено свойство восстановление при рестарте. Допустим изначально все выключено. Включаю ПЛК, переменные равны 0 так как ВУ не запущен. Запускаю ВУ, значение переменных восстановилось. Такое же значение и в MasterOPC (равно значению в MasterScada), но ПЛК оно равно 0 т.к. значение не менялось (пишется по изменению). Делаешь заново ввод значение через поле ввода и переменная в ПЛК равна переменной в MasterScada. Какие настройки необходимо сделать на ВУ, чтобы при старте переменные принудительно перезаписывались (или например при старте происходил опрос всех переменных)?

  9. #6909

    По умолчанию

    Все же так не совсем корректно делать. Можно делать через действия - присвоить команде тоже самое значение, и тогда оно запишется в ОРС.
    Можно сделать скриптом. Пример в приложении. Путь задается в коде скрипта
    Пример для OPC UA, но должен работать и для DA
    Спасибо.

  10. #6910

    По умолчанию

    Здраствуйте. Возникли проблемы при работе с проектом:
    1) Не удаётся установить стартовую мнемосхему. Необходимая мнемосхема находится в объекте. В её свойствах, в вкладке "Окна", устанавливаю флаг "Стартовая мнемосхема компьютера". Но при запуске в режиме исполнителя мнемосхема не появляется. Если в режиме исполнителя перейти в вкладку "Окна" то в пункте "Стартовая мнемосхема компьютера" флаг отсутствует. При выходе с режима исполнителя в разработку флаг на месте. На компьютере присутствуют две разработанные SCADA программы, на второй такой проблемы нет. Обе запускаться через ярлык на рабочем столе.

    Настройка.png
    Исполнитель.png

    2) Я использую MasterOPC Universal Modbus Server версии 5.0.15. И столкнулся с тем что MasterScada 3.12 (3.12.0.21813) не переводит OPC сервер в режим исполнителя. То есть она его открывает, но не запускает. Также после закрытия MasterScada, OPC сервер продолжает свою работу. Раньше OPC сервер открывался с нужной конфигурацией, запускался и отключался автоматически вместе с MasterScada 3.10 . Возможно есть какие-то параметры которые сбросились после обновления программного обеспечения?

    Буду благодарен за любой ответ, но почему то в мануалах не нашёл ответа на эти вопросы. Впервые работаю с данным программным обеспечением. Заранее спасибо. ОС: Windows 10 PRO 20H2.

Страница 691 из 765 ПерваяПервая ... 191591641681689690691692693701741 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •