  1. #6851

    По умолчанию

    Спасибо, разобрались. Действительно, вопрос оказался с правами доступа

  2. #6852

    По умолчанию

    Коллеги, добрый день!

    Очередной вопрос по нашему проекту из поста #6847. Чтобы влезть в лицензию на 500 точек удалили несколько переменных из ОРС-сервера (файл проекта прикрепляю). Соответственно, поставили на все компьютеры проекта ключевые версии 3.9 (MSRT500-NET). Ну и получается, что на сервере (Машинист) все работает, а на клиентах нет отображения данных (скриншоты прикреплены). Все разрешения на доступ даны. Позавчера на тайм-демо 3.12 при большем количестве точек все работало (было 217 ОРС-переменных, сейчас сделали 200, скриншот текущих опций для заказа прикреплен). Это ограничение лицензии так влияет? Кстати, на тайм-демо 3.12 в "Статистике" мы позавчера ничего нового не увидели, там было отображено количество клиентов 4, ОРС-связей 217, ФБ=300, как и в опциях для заказа.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  3. #6853

    По умолчанию

    Да, это может быть проблема лицензии.
    Посмотрите на вкладке Статистика у компьютера клиента - там будет указано в том числе и максимальное переменных которые были использованы. Если там будет 500 - значит вы вышли за пределы лицензии
    Спасибо.

  4. #6854

    По умолчанию

    Ок, спасибо!

  5. #6855

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Да, это может быть проблема лицензии.
    Посмотрите на вкладке Статистика у компьютера клиента - там будет указано в том числе и максимальное переменных которые были использованы.
    Добрый день!

    Попробовали сегодня поставить на сервер и на одного из клиентов тайм-демо 3.12, все работает.

    Посмотрел на статистику у сервера и у одного из клиентов, прилагаю скриншоты. У заказчика сегодня останов производства, поэтому к серверу подключаются не все клиенты. На каждом из клиентов получается 259 связей, клиентов 4. Т.е. нужно чтобы на сервере была лицензия более чем на 1036 точек?

  6. #6856

    По умолчанию

    Нет. Исходящие подключения сервера не считаются - сетевые подключения по тегам считаются только на стороне клиента.
    По скриншоту на клиенте лицензия должна быть не меньше 500 тегов.
    Но вы уверены что открывали такие же мнемосхемы, когда и работали на ключевой версии?
    Стоит попробовать посмотреть максимальные значения тегов именно на ключевых версиях, на этой же вкладке
    Спасибо.

  7. #6857

    По умолчанию

    Да, проект не меняется совершенно. Только версии СКАДы переставляем. У нас ключевая 3.9 и там вкладки статистики нет. На ключевой 3.9 проблема, напомню, в том что на клиентах не отображаются данные (видно по скриншотам в посте #6852). Как только ставим тайм-демо 3.12 - все начинает функционировать. Может дело не в лицензионном ограничении, а просто нужно перейти на ключевую 3.12?

  8. #6858

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Да, проект не меняется совершенно.
    Это понятно.
    Сетевые связи формируются динамически - открыли мнемосхему, они появились. Возможно в демо версии вы не открываете каких то мнемосхем

    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Может дело не в лицензионном ограничении, а просто нужно перейти на ключевую 3.12?
    Желательно конечно обновиться
    Спасибо.

  9. #6859

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Желательно конечно обновиться
    Напомните, пожалуйста, как строится процесс обновления ключевых версий с USB-ключом?

  10. #6860

    По умолчанию

    Вам нужно обратится в отдел продаж - scada@insat.ru
    Спасибо.

Страница 686 из 691 ПерваяПервая ... 186586636676684685686687688 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •