Страница 681 из 687 ПерваяПервая ... 181581631671679680681682683 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,801 по 6,810 из 6869

Тема: Вопросы начинающего

  1. #6801

    По умолчанию

    Коллеги, доброе утро!

    Как я уже когда-то писал, нам досталась "по наследству" СКАДА-система и мы ее дорабатываем под требования заказчика. Сейчас обнаружилось, что в графиках токов есть момент, который заказчику не нравится. Дело в следующем. Когда оборудование останавливается, токи, само собой, становятся равны 0. Когда, например, через сутки оборудование запускается, то на графиках отображается значение токов не так как должно быть в реальности (рост тока от момента запуска оборудования), а идет отрисовка графика с плавным нарастанием тока от момента останова до момента включения (например, двигатель простоял выключенным сутки, а график отображается как будто ток плавно возрастал в течение этих суток от нуля до реального значения в момент включения этого двигателя). Поскольку предыдущий автор сделал очень длинные имена, экспортировать проект не получается, поэтому шлю ссылку на архив полного проекта: https://disk.yandex.ru/d/Wi-HwDLz0w0hDQ

  2. #6802

    По умолчанию

    Нужно у таких переменных на вкладке Архив, поставить флаг Моделирование ступеньки.
    Посмотрите документацию "Архив MasterSCADA" особенно раздел с советами в конце
    https://insat.ru/products/?category=1525
    Спасибо.

  3. #6803

    По умолчанию

    Ок, спасибо!

  4. #6804

    По умолчанию

    Коллеги, добрый день!

    В продолжение изучения системы отчетов, я стал делать непрерывно-периодический отчет (часть 5 указаний по МастерРепорт). Для получения отчетных данных пришлось сделать некий имитатор процесса, в котором он начинается с нажатия кнопки на мнемосхеме объекта "непрерывно-периодический", а завершается по достижении "Счетчиком пробега" значения уставки ("Уставка" и "Значение В" в сравнении). Начало и конец задаются в объекте "Время" вручную (подбираются таким образом, чтобы отрабатываемые циклы гарантировано входили в диапазон между этими моментами времени). Выполняем 3 цикла (1ый - с 20:39:53 по 20:41:34 31.07.21, 2ой - с 20:43:05 по 20:45:16 31.07.21, 3ий - 20:46:58 по 20:49:29 31.07.21). Однако результат не совпадает с тем, что должно бы получиться согласно методических указаний. Прошу посмотреть что не так. Проект и скрин-шот отчета прилагаю.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения

  5. #6805

    По умолчанию

    Что именно не так? Что у вас сделано в отчете, то и отображается.
    Вы готовый пример смотрели?
    Спасибо.

  6. #6806

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Что именно не так? Что у вас сделано в отчете, то и отображается.
    Вы готовый пример смотрели?
    Так ведь время "Начало цикла" для уставки 100 и 130 одинаковое (строка 1 и строка 2), и еще раз "Начало цикла" для уставки 130 и 150 одинаковое (строка 3 и строка 4). А ведь этого быть не может - это время фиксируется после нажатия кнопки запуска имитационного процесса. Т.е. однажды нажав на кнопку запуска, мы получаем 2 строчки с разными уставками и разной длительностью процесса?

  7. #6807

    По умолчанию

    Это происходит из-за остановки скады - она записывает флаг останова.
    Включите у переменной Уставка архивацию периодическую с шагом в 0 - это решит проблему. Только для этой переменной
    Спасибо.

  8. #6808

    По умолчанию

    Ок, спасибо!

  9. #6809

    По умолчанию

    Добрый день! Воспользовавшись вашими советами, я получил нормальный отчет. Правда, я сделал так, чтобы для изменения уставки и запуска нового цикла не нужно было останавливать режим исполнения. Но есть вот какой вопрос. В отчете основным каналом является "Конец цикла". Если сделать основным "Начало цикла" или "Уставку", то в отчете получается ерунда. Отчего это происходит?

  10. #6810

    По умолчанию

    В чем именно проявляется ерунда?
    Принцип формирования отчета по изменению очень прост - есть запись в архиве, значит эта запись сформирует строку (если у колонки стоит параметр Основной). Поэтому смотрите что у вас в архиве переменной (на вкладке Данные), вот это вы и в отчете увидете.
    Спасибо.

Страница 681 из 687 ПерваяПервая ... 181581631671679680681682683 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •