  1. #6401

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста. Имея сигнал от расходомера (мгновенный расход), можно ли организовать что то на подобии сумматора, т.е. общего счетчика?

  2. #6402

    По умолчанию

    Можно. Вам нужно на мнемосхеме отображать или в отчете?
    Спасибо.

  3. #6403

    По умолчанию

    На мнемосхеме, хотя в отчёте тоже было бы не плохо.

  4. #6404

    По умолчанию

    Используйте модуль Расчет.
    В расчете есть функция AbsArchIntegral- описание есть в справке.
    Но с такими расчетами нужно быть аккуратнее - нельзя каждый цикл опроса пересчитывать пробег за месяц, вы положите систему.
    Положите расчет в отдельный объект, в него на вкладке Опрос есть поле "Условие выполнения" - используйте его. Например выполняйте опрос по импульсу от кнопки - по команде оператора, или по расписанию раз в сутки и т.д.

    Про отчеты - смотрите документацию:
    https://insat.ru/products/?category=1525
    Часть 3 - отчет расхода газа
    Спасибо.

  5. #6405

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите пожалуйста начинающему. Имеется сервер на нем установлен OPC owen - приборы добавлены опрос идет. На этом же сервере была развернута Master SCADA 3 с проектом (сделано по видеоурокам). Все отлично работало.
    Возникла необходимость переноса проекта и ПО Master SCADA 3 на другой ПК в той же подсети. Не могу найти как настроить в проекте Master SCADA 3 опрос OPC по сети...

  6. #6406

    По умолчанию

    Вы хотите чтобы ОРС сервер опрашивался удаленно? Т.е. скада на одном компьютера, а ОРС на другом?
    Так конечно можно сделать, но лучше этого избегать. Почему нельзя разместить ОРС локально?
    Спасибо.

  7. #6407

    По умолчанию

    Мне надо будет сделать два проекта Master SCADA. OPC сервер работает с приборами через преобразователь RS 485. Требуется отображать три параметра в разных проектах Паралельно собирать сеть RS 485 - неэффективно.
    Кроме того подразумевается часть данных через OPC со счетчиков и весов забирать в 1С.

  8. #6408

    По умолчанию

    Такая система работала на Трейс Моуде - Проекты отдельно - OPC один сетевой. Решили перейти на Овен. Если получиться будем закупать Скады на большее количество точек.

  9. #6409

    По умолчанию

    Так лучше не делать.
    Есть два правильных варианта:
    1. Сетевой проект:
    https://insat.ru/blog/?category=16
    2. Обмен между скадами по OPC UA. Одна скада локально опрашивает OPC DA сервер, сохраняет данные у себя. Другая считывает данные из первой по OPC UA (можно и архив гнать).
    Обычно делают сетевой проект.
    Спасибо.

  10. #6410

    По умолчанию

    Извините за настойчивость из Вашего ответа я понял что Master SCADA не умеет опрашивать OPC owen по сети?

Страница 641 из 645 ПерваяПервая ... 141541591631639640641642643 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •