Страница 62 из 765 ПерваяПервая ... 1252606162636472112162562 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 7646

Тема: Вопросы начинающего

  1. #611

    По умолчанию

    Спасибо, получилось

  2. #612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RedReflection Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, есть такой вопрос.. Есть ли возможность в сетевом проекте (1 диспетчер и несколько АРМ мастеров участков) сделать так, чтобы при попытке изменения какого-то параметра мастером участка, у диспетчера на мнемосхеме появлялось окошко, в котором просится подтвердить данную операцию, или же наоборот, ее заблокировать? А также, можно ли сделать так, чтобы без возможности лазить по настройкам программы (дерево объектов, дерево системы и проч.) у диспетчера была возможность прямо с мнемосхемы заблокировать операции с того или иного АРМ мастера? Заранее благодарю за помощь.
    Штатных средств для этого нет.
    Если только скрывать или отключать кнопки на АРМ оператора, по сигналу с компьютера мастера.
    Спасибо.

  3. #613

    По умолчанию

    И как реализовать (блокировку)? И опять же, если скрыть кнопки, на них все равно можно будет нажать? (Если щелкнуть по месту, где они находились, имеется ввиду).
    Допустим, у диспетчера есть доступ к разделу "права доступа". Может ли он в режиме исполнения у заданного человека (в данную смену, работающему на одном из АРМов) изьять права на изменение параметров системы?

  4. #614

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RedReflection Посмотреть сообщение
    И опять же, если скрыть кнопки, на них все равно можно будет нажать? (Если щелкнуть по месту, где они находились, имеется ввиду).
    Если кнопка будет скрыта или заблокирована, то нажать на нее будет нельзя.

    Цитата Сообщение от RedReflection Посмотреть сообщение
    Допустим, у диспетчера есть доступ к разделу "права доступа". Может ли он в режиме исполнения у заданного человека (в данную смену, работающему на одном из АРМов) изьять права на изменение параметров системы?
    Только осуществляя блокирование кнопок.
    Спасибо.

  5. #615

    По умолчанию

    Можно ли узнать, какая мнемосхема открыта в данный момент? (мнемосхема какого объекта открыта в данный момент)

  6. #616

    По умолчанию

    Можно узнать открыта или нет мнемосхема конкретного объекта. Это делается при помощи ФБ "Управление документом" (закладка "Служебные" палитры ФБ).
    Спасибо.

  7. #617

    По умолчанию

    Объясните, пожалуйста пошагово, как произвести блокировку кнопок? Я так понимаю, нужно поставить галочку напротив слова "заблокировать" в дереве системы или объектов, напротив требуемых переменных.. Это имеется ввиду?

  8. #618

    По умолчанию

    Каким образом можно установить число ведущих нулей при выводе значения? Я делаю отображение значений ФБ «Текущее время» (по сути, часы) и, когда значение какого-либо компонента времени меньше 10, хотелось бы видеть лидирующий ноль. Еще один вопрос: можно ли выводить текущее время через специальный объект (как это делается в случае, если выводится Команда, имеющая тип Время)?

  9. #619

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RedReflection Посмотреть сообщение
    Объясните, пожалуйста пошагово, как произвести блокировку кнопок? Я так понимаю, нужно поставить галочку напротив слова "заблокировать" в дереве системы или объектов, напротив требуемых переменных.. Это имеется ввиду?
    Нет.
    Вообще настройка уровня доступа производится на закладке "Права доступа" - у системы, компьютера, объектов, переменных.
    Но в вашем случае она вам не подойдет, так как права вам нужно менять в режиме исполнения.
    Единственный вариант в вашем случае - это блокировать какие то отдельные кнопки скрывая их или делая неактивным. Для этого нужно использовать входы динамизации "Отключен" или "заблокирован".
    То есть по определеенному сигналу от мастера, кнопка переходит в заблокированное состояние и оператор не может на нее нажать.
    Спасибо.

  10. #620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisMM Посмотреть сообщение
    Каким образом можно установить число ведущих нулей при выводе значения? Я делаю отображение значений ФБ «Текущее время» (по сути, часы) и, когда значение какого-либо компонента времени меньше 10, хотелось бы видеть лидирующий ноль. Еще один вопрос: можно ли выводить текущее время через специальный объект (как это делается в случае, если выводится Команда, имеющая тип Время)?
    Не совсем понятно что именно вам нужно.
    Просто отображать время в текстовом поле вам не подходит? Через свойства контрола можно задать нужный формат времени.
    Спасибо.

Страница 62 из 765 ПерваяПервая ... 1252606162636472112162562 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •