Страница 560 из 765 ПерваяПервая ... 60460510550558559560561562570610660 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,591 по 5,600 из 7646

Тема: Вопросы начинающего

  1. #5591

    По умолчанию

    Настройку поставьте в ложь. Включите режим исполнения, воспроизведите ошибку и сформируйте отчет об ошибках
    Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Исполнения (RT):
    "Сервис"->"Отчет об ошибках" или
    Alt+F10 ->"Отчет об ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.
    Спасибо.

  2. #5592

    По умолчанию

    Посмотрели ваш лог. У вас сообщение:
    System.ApplicationException: Cannot open serial port: COM1
    Убедитесь что никакое другое ПО не пытается подключится к модему или к этому порту.
    Спасибо.

  3. #5593

    По умолчанию

    чисто
    но АТ от скады ок по Serial Port Monitor показывает, иначе бы он показывал что еще опрос есть, тест модема по свойствам все хорошо

  4. #5594

    По умолчанию

    У вас в ОРС есть группа "Прием смс" - может вы там к модему обращаетесь?
    Вообщем других вариантов тут нет - если не открывается порт, то значит он занят другим ПО. Пробуйте перенастроить модем на другой порт
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 11.02.2019 в 13:32.
    Спасибо.

  5. #5595

    По умолчанию

    Здравствуйте, форумчане!
    Прошу Вас помощи, ибо уже сломал мозг
    Есть счетчик ТМК-Н100, хочу считать с него хоть какой-то архив. В документации написано вот такое: http://prntscr.com/mjvuwz
    Я делаю запрос вот так:
    local send={server.GetCurrentDeviceAddress(),65,0,1,1000 ,1};
    local sendmask={"byte","byte","byte","byte","int16","byt e"};
    local dest={};
    local destmask={"byte:13:01","int16:6:01","int32:1:01"," int16:1:01","float:8:01234567","int16:6:01","byte: 1:01","int32:1:01","int16:1:01","byte:5:01"};
    err,dest,len=server.SendAndReceiveDataByMask(2,tab le.maxn(send),sendmask,send,destmask,2048);
    Сам запрос и ответ:
    Tx: [0009] 00 41 00 01 03 E8 01 6A 2D
    Rx: [0009] 00 41 00 01 02 E8 01 3B ED
    Получаю ошибку 7.
    Со счетчиком ТМК-Н120\130 такой запрос выполняется отлично и архив получаю успешно, но с ТМК-Н100 ничего не выходит.
    Прошу помогите и укажите на мою ошибку, буду очень благодарен!

  6. #5596

    По умолчанию

    Почему ошибку то?
    7 - это количество принятых байт. Минус два байта на контрольную сумму.

    Другое дело что принятый пакет у вас явно короче того, что вы ожидаете. Но это уже надо с прибором разбираться
    Спасибо.

  7. #5597

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Почему ошибку то?
    Переменная err возвращает 7 err = 7

  8. #5598

    По умолчанию

    Посмотрите справку. Если число отрицательное - ошибка, если положительное то количество принятых байт.
    Спасибо.

  9. #5599

    По умолчанию

    Возвращаемые значения:
    1 – код ошибки; если 0 – ошибок нет;
    Коды ошибок:
    07 – подчиненный не может выполнить программную функцию, принятую в запросе. Этот код возвращается для неудачного программного запроса, использующего функции с номерами 13 или 14. Главный должен запросить диагностическую информацию или информацию об ошибках с подчиненного;
    У меня в справке вот такое написано

  10. #5600

    По умолчанию

    Вы это где прочитали?
    В инструкции к прибору? И причем здесь она?
    Спасибо.

Страница 560 из 765 ПерваяПервая ... 60460510550558559560561562570610660 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3