    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность в MasterSCADA 3.9 динамически создавать, изменять и удалять привязки к тегам?
    Например, необходимо, чтобы выходы одного объекта были связаны с разными тегами контроллера в зависимости от состояния входного целочисленного параметра этого объекта.
    Можно было бы добавить в объект множество выходных параметров (около 30), но хочется найти более рациональный подход.
    Опыт работы с С-Script в WinCC подсказывает, что этого можно добиться с помощью C# скриптов, но API для таких действий я не находил.

    Заранее спасибо за ответ.
    Последний раз редактировалось do_foo; 16.01.2019 в 13:00.

  2. #5522

    По умолчанию

    В Runtime такого делать нельзя. В режиме разработки - можно скриптами расставлять связи.
    Теоретически в Runtime можно напрямую из скрипта обращаться к разным переменным, а дальше эти значения передавать в другие переменные.
    Но есть ли в этом рациональный смысл?
    Почему в зависимости от состоянии одной переменной должны меняться связи? Опишите вашу задачу
    Спасибо.

  3. #5523

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
    Еще такой вопрос, можно ли в мнемосхему внедрить масштабируемую карту с возможностью ставить метки?
    Примерно в таком варианте (лог Demo, pass Demo_123). Очень удобно и наглядно.
    И вопрос с неинсталлируемым ОРС остается открытым (arOPC)
    Нет, карту сделать нельзя.
    Если только положить контрол "WEB-браузер"
    Про ОРС вопрос не понятен. Хотим отметить что этот ОРС - не нашей разработки
    Спасибо.

  4. #5524

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
    Еще такой вопрос, можно ли в мнемосхему внедрить масштабируемую карту с возможностью ставить метки?
    Готового специального контрола нет. Можно реализовать через контейнер и указанием в нём URL, по которому карта будет открываться. Но только она должна быть без запроса логина и пароля.

    Цитата Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
    И вопрос с неинсталлируемым ОРС остается открытым (arOPC)
    Другими OPC клиентами пробовали подключаться? Они видят его?

  5. #5525

    По умолчанию

    В упрощенном варианте задача выглядит так:
    Есть несколько идентичных объектов автоматизации. Один из этих объектов является мастером (ведущим), остальные - слейвами (ведомыми). В ходе работы статус мастера может передаваться от объекта к объекту.
    На мнемосхеме есть общие кнопки управления и кнопки управления у каждого объекта. В зависимости от того, какой из объектов является в данный момент мастером, эти кнопки должны выдавать команды на контроллер объекта-мастера. С помощью динамической привязки можно было бы изменять префикс связи на ходу.

  6. #5526

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от do_foo Посмотреть сообщение
    В упрощенном варианте задача выглядит так:
    Есть несколько идентичных объектов автоматизации. Один из этих объектов является мастером (ведущим), остальные - слейвами (ведомыми). В ходе работы статус мастера может передаваться от объекта к объекту.
    На мнемосхеме есть общие кнопки управления и кнопки управления у каждого объекта. В зависимости от того, какой из объектов является в данный момент мастером, эти кнопки должны выдавать команды на контроллер объекта-мастера. С помощью динамической привязки можно было бы изменять префикс связи на ходу.
    Если вы добавите все теги в ОРС сервер, то большого смысла от динамической перепривязки на ходу не будет - теги все равно есть. Проще уж сделать набор объектов, и скрывать/открывать нужные мнемосхемы, когда объект является ведомым.
    Если же реализовать переключение на уровне ОРС - то можно сделать.
    Какой ОРС сервер вы будете использовать?
    Спасибо.

  7. #5527

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Если вы добавите все теги в ОРС сервер, то большого смысла от динамической перепривязки на ходу не будет - теги все равно есть. Проще уж сделать набор объектов, и скрывать/открывать нужные мнемосхемы, когда объект является ведомым.
    Если же реализовать переключение на уровне ОРС - то можно сделать.
    Какой ОРС сервер вы будете использовать?
    Multi-Protocol MasterOPC Server от ИнСАТ

  8. #5528

    По умолчанию

    А протокол какой?
    В принципе можно использовать плагин Script. В зависимости от вашего значения, брать теги из разных групп и записывать значения в теги скрипта. А их уже использовать в скаде.
    Спасибо.

  9. #5529

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    А протокол какой?
    В принципе можно использовать плагин Script. В зависимости от вашего значения, брать теги из разных групп и записывать значения в теги скрипта. А их уже использовать в скаде.
    Протокол Siemens. Попытаюсь применить плагин, хотя уже склоняюсь к Вашему совету использовать наборы объектов. В моем представлении вызов всплывающих окон при управлении объектами будет ухудшать эргономику основной мнемосхемы (а здесь она важна), но нужно попробовать.
    Спасибо Вам за отзывчивость!

  10. #5530

    По умолчанию

    Здравствуйте! Есть ТМК130 , надо считать из него архивные данные. В документации есть функция modbus.ExtFunction. Пробую через нее вызвать 65 функцию, но приходит ошибка 11, то есть ошибка CRC.
    Пробовал формировать запрос через server.SendAndReceiveDataByMask с контролем четности CRC16, стандартная функция 17 (получение наименование устройства) работает отлично, а вот если вызвать через server.SendAndReceiveDataByMask 65 функцию (получение страницы архива), то ничего не выполняется. Сталкивался кто-нибудь с таким?

Страница 553 из 764 ПерваяПервая ... 53453503543551552553554555563603653 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •