Тема: Вопросы начинающего

  1. #541

    По умолчанию

    В случае с MasterOPC вы работаете с контроллером по протоколу Modbus (RTU, ASCII или TCP). В этом случае, вы в Codesys в PLC Configuration создаете Modbus (Slave), добавляете в него нужный порт и начинаете создавать в нем Modbus регистры. Нумерация идет с нуля.
    После этого в ОРС сервере создаете теги с аналогичным адресами, и начинаете опрашивать.
    Спасибо.

  2. #542

    По умолчанию

    СкадаМастер, здравствуйте, у меня такой вопрос.. Должны ли производители (или дистрибьютеры) контролеров снабжать конфигурацией ОПС серверов, настроенных под работу с их оборудованием?

  3. #543

    По умолчанию

    Нужно определится в понятиях. Конфигурация ОРС сервера - это пользовательский файл, с настроенными каналами связи, добавленными устройствами и т.д. То есть конфигурацию ОРС сервера в любом случае делает пользователь, так как производитель не знает и не может знать сколько контроллеров и в каком составе будет использоваться в проектируемой системе.
    Если же вы имеете ввиду - должны ли производители контроллеров снабжать свои устройства собственными ОРС серверами, то ответ - нет, не должны.
    Многие устройства работают по протоколу Modbus, для которого существует большое количество ОРС серверов.
    Если же протокол собственный, то как правило производитель сопровождает устройство ОРС сервером. Например почти у всех российских производителей теплосчетчиков есть собственные ОРС (как правило бесплатные). Но тут тоже много исключений - например производители счетчиков электроэнергии как правило собственных ОРС не имеют, поэтому их разрабатывают сторонние компании - в том числе ИнСАТ:
    http://www.insat.ru/products/?category=1253
    А с чем вообще связан ваш вопрос?
    Спасибо.

  4. #544

    По умолчанию

    Доброго времени суток!
    Подскажите, как можно преобразовать значение датчика ДТС105.РТ100.В3
    в программной среде, так как значение это десятизначное число, а мне нужно в С. пробовал сам подобрать, но из-за неравномерности в изменении сопротивления от температуры получается косо. У меня ПЛК 110-60 и МВ110-8А. В конфигураторе МВ110-8А температура отображается правильно, в разделе CoDeSys конфигуратора ПЛК тоже в С. Может, кто то уже решил данную проблему прощу помочь!

  5. #545

    По умолчанию

    Не совсем понятно - если в Codesys отображается в градусах, как должно быть, то где тогда отображается неправильно?
    Спасибо.

  6. #546
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    572

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    В случае с MasterOPC вы работаете с контроллером по протоколу Modbus (RTU, ASCII или TCP). В этом случае, вы в Codesys в PLC Configuration создаете Modbus (Slave), добавляете в него нужный порт и начинаете создавать в нем Modbus регистры. Нумерация идет с нуля.
    После этого в ОРС сервере создаете теги с аналогичным адресами, и начинаете опрашивать.
    Я не очень понял, как это делается??? я вкючил программу Codesys..., нашёл конфигуратор, а что такое Slave ??

  7. #547
    Пользователь Аватар для Сема
    Регистрация
    17.12.2011
    Адрес
    Армавир
    Сообщений
    572

    По умолчанию

    Попробовал сделать имитацию, получилась вот такая картина..... приложено ниже, почему связь теряется??
    Изображения Изображения

  8. #548

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Я не очень понял, как это делается??? я вкючил программу Codesys..., нашёл конфигуратор, а что такое Slave ??
    Modbus (Slave) - это модуль который нужно добавить в PLC Configuration.
    В этой документации описано как создавать данный модуль и добавлять в него регистры:
    http://www.owen.ru/uploads/plc_configuration_owen__.pdf

    Цитата Сообщение от Сема Посмотреть сообщение
    Попробовал сделать имитацию, получилась вот такая картина..... приложено ниже, почему связь теряется??
    Нужно перед тем как запускать скаду в режим исполнения, закрыть ОРС сервер.
    Сейчас у вас сервер запущен в режиме разработки, и в режим исполнения он поэтому перейти не может
    Спасибо.

  9. #549

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Не совсем понятно - если в Codesys отображается в градусах, как должно быть, то где тогда отображается неправильно?
    в самом редакторе значение передаваемые датчиком отображаются в 10 значном виде не пойму как его в С перевести.
    Спасибо!

  10. #550

    По умолчанию

    Поясните что именно значит "в С перевести" и где именно это нужно сделать.
    Спасибо.

Страница 55 из 765 ПерваяПервая ... 545535455565765105155555 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •