Страница 539 из 764 ПерваяПервая ... 39439489529537538539540541549589639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,381 по 5,390 из 7636

Тема: Вопросы начинающего

  1. #5381

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tima Посмотреть сообщение
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как подключиться к контроллеру ОВЕН ПЛК 100-24.Р-М.
    Установка в работе, IP адрес неизвестен.
    Скачал фаил Target (PLC100.R-M)
    Пробовал через TCP/IP маску подсети выбирал 255.255.0.0 и подсеть 10.0.6(с сетевой картой ПК все нормально), просканировал сеть не обнаружил.
    Пробовал с помощью RS232 через преобразователь ICP-CON I-7561 тоже не получилось.
    Если подключится имеется ввиду из Codesys, то вопросы вы задали не в той теме - идите в ветку ПЛК
    Спасибо.

  2. #5382

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от env Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, как в 4д в журнале создать тревоги по параметрам по hi hihi к примеру. просто создать соответствующий фильтр не получается, параметры не переносятся в редактор журнала.
    Создайте в библиотеке шкалу, в которой установите значения hi и hihi.

  3. #5383

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от KHoups Посмотреть сообщение
    1) Журнал: можно ли в фильтр столбца добавлять несколько параметров? Если да, то какой разделитель используется при этом.
    На следующей недели в Бета версии будет доступно задание регулярных выражений в фильтре.
    Найти два слова можно будет через разделитель |
    Спасибо.

  4. #5384

    По умолчанию

    Доброго времени суток! Только начал разбираться в MasterSCADA. Помогите немного разобраться.
    1. Вопрост про кнопку на мнемосхеме без фиксации. Существует ли параметр отвечающий за время отжатия кнопки? А то, сигнал проходит за 1 такт, но визуально кнопка нажата ещё несколько секунд.
    2. Если брать готовый ФБ из базы. В его управлении есть кнопки ДУ и Автоматический. У меня есть сигнал "разрешение ДУ", который разрешает или запрещает переход из режима Авт. в ДУ. Можно ли к стандартному ФБ настроить это самое разрешение, чтобы запретить нажатие на кнопку "Дистанционный". Блокировка не подходит, т.к. запрет может висеть, а в Авт. режиме ИМ должен переключаться. Запрет на изменение режима, тоже какой-то странный костыль выходит, т.к. Нужно, чтобы оператор смог нажать на ФБ и. в случае разрешения ДУ, переключить режим.
    P.S. Интересует вопрос именно с готовыми ФБ. Задача стоит просто нарисовать мнемосхемы и привязать теги. Заранее спасибо за помощь!

  5. #5385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kerkela Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток! Только начал разбираться в MasterSCADA. Помогите немного разобраться.
    1. Вопрост про кнопку на мнемосхеме без фиксации. Существует ли параметр отвечающий за время отжатия кнопки? А то, сигнал проходит за 1 такт, но визуально кнопка нажата ещё несколько секунд.
    Нет
    Цитата Сообщение от Kerkela Посмотреть сообщение
    2. Если брать готовый ФБ из базы. В его управлении есть кнопки ДУ и Автоматический. У меня есть сигнал "разрешение ДУ", который разрешает или запрещает переход из режима Авт. в ДУ. Можно ли к стандартному ФБ настроить это самое разрешение, чтобы запретить нажатие на кнопку "Дистанционный". Блокировка не подходит, т.к. запрет может висеть, а в Авт. режиме ИМ должен переключаться. Запрет на изменение режима, тоже какой-то странный костыль выходит, т.к. Нужно, чтобы оператор смог нажать на ФБ и. в случае разрешения ДУ, переключить режим.
    Про который именно ФБ речь?
    Спасибо.

  6. #5386

    По умолчанию

    По поводу первого вопроса, получается, что никак не исправить визуальную задержку отжатия?

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Про который именно ФБ речь?
    Про второй. Я использую "Динамический ИМ". Возможно "Местный режим" это что-то похожее, но в проекте нельзя, чтобы он назывался именно так. Дело в том, что вся обработка происходит на ПЛК, и по требованиям, SCADA только визуализация, а в данных ФБ Выходы зависят от Входов(при авт. режиме).

    Сразу следующий вопрос, а где можно найти скрипт данного блока ("Динамический ИМ"). Понимаю, что можно взять и написать свой ФБ, но если есть уже готовый, который визуально идеально подходит с учетом настройки собственных картинок.

    И ещё вопрос, можно ли каким-либо образом закрыть окно управления ИМ? Где происходит переключение. Просто благодаря динамизации я добился, чтобы на ФБ нельзя было нажать, но если окно не закрывать, то и управление остается под оператором.

    UPD: Нашел ваш ответ по поводу создания своего окна, в качестве прозрачной кнопки и подложить его над изображением ИМ. Это конечно в какой-то мере выход, но костыль ещё тот Всё таки интересно, можно ли найти скрипт данного блока ("Динамический ИМ"), чтобы поправить его красивое окошко.
    P.S. Кому интересно, решение подробно описано на 56 странице данной темы от 07.03.2013, 15:45
    Последний раз редактировалось Kerkela; 13.11.2018 в 11:53. Причина: Найден вариант решения проблемы

  7. #5387

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Kerkela Посмотреть сообщение
    UPD: Нашел ваш ответ по поводу создания своего окна, в качестве прозрачной кнопки и подложить его над изображением ИМ. Это конечно в какой-то мере выход, но костыль ещё тот Всё таки интересно, можно ли найти скрипт данного блока ("Динамический ИМ"), чтобы поправить его красивое окошко.
    P.S. Кому интересно, решение подробно описано на 56 странице данной темы от 07.03.2013, 15:45
    Это не скрипт. Это полноценный ФБ. Причем на С++\С. Исходные коды данного ФБ мы не распространяем
    Спасибо.

  8. #5388

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Это не скрипт. Это полноценный ФБ. Причем на С++\С. Исходные коды данного ФБ мы не распространяем
    Просто он работает не так как хотелось бы и я думал, что исходник находится в проекте и можно его просто поправить. Но видимо нет. Всё в нем устраивало, кроме прописанных зависимостей.

  9. #5389

    По умолчанию

    Добрый день! Снимок.JPG эта панель не убирается? основные кнопки с нее не перенести на мнемосхему?

  10. #5390

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от env Посмотреть сообщение
    Добрый день! Снимок.JPG эта панель не убирается? основные кнопки с нее не перенести на мнемосхему?
    Система->Режим исполнения->Настройки. В группе "Внешний вид при активном документе" убрать "Основная панель""Панель вызова документов"

    Кнопки заменяются командами(тип дискретный) или событиями
    У них появляется доп закладка "Действия". В поле "Действие" вам нужно "Системное". В поле "Объект" будут соответствующие возможности. О них можете почитать в справке
    Спасибо.

Страница 539 из 764 ПерваяПервая ... 39439489529537538539540541549589639 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •