Страница 511 из 765 ПерваяПервая ... 11411461501509510511512513521561611 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,101 по 5,110 из 7646

Тема: Вопросы начинающего

  1. #5101

    По умолчанию

    А подсунуть SQL базу данных, чтобы увидеть значения на трендах можно ?

  2. #5102

    По умолчанию

    Средствами самой СУБД - можно восстановить.
    Только зачем?
    Спасибо.

  3. #5103

    По умолчанию

    Иногда расследование инцидентов происходит не на станции. Поэтому необходимо отправить Базу данных

  4. #5104

    По умолчанию

    Продукт Мастерскада сам по себе не плох. Своей цене хорошо соответствует и работает.
    Однако мне как интегратору неприятна политика компании Инсат, считаю ИМХО что не понимают они своих интеграторов.
    1. Не информируют пользователя перед покупкой, что база данных не перемещабельна из проекта
    2. База данных у них своя и только своя (имя ее секрет) и доступ сторонними СУБД к ней - платный продукт (25т.р)

    В своем проекте требовались глубокие и сложные отчеты. Разбираться с мастером отчетов было не выгодно при наличии других средств разработки.
    Сделали скрипты, сделали свою вторую базу на MySQL и уже на основе нашей, понятной нами БД MySQL сделали отчеты.
    Многопотоковость дала о себе знать, так как Мастерскада ложилась плашмя при разработке.
    Справились конечно с данной задачей, подобрав тайминги опроса.
    Вложение 37694
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  5. #5105

    По умолчанию

    День добрый,
    Рисуем проект силами 2х разработчиков, соот. на двух пк.
    Версия скады одинаковая 3.9.0.1867 3.9(DemoReleaseMax)_17_12_28_15_35, но отображение мнемосхем различается (шрифт, цвета.. пр) что не неудобно.
    Скриншоты прилагаю.
    В чем проблема... что делать ?

    PS Неужто дело в винде на одном 7-ка на другом 10-ка.
    Изображения Изображения

  6. #5106

    По умолчанию

    На одном из компьютеров в настройках Windows включены увеличенные шрифты
    Спасибо.

  7. #5107

    По умолчанию

    Да точно, ступил я ;(
    Спасибо!

  8. #5108

    По умолчанию

    пытаюсь работать с st. если в код включить оператор цикла (например repeat until ) то работа прекращается и в журнале появляется ошибка неправильная ссылка

  9. #5109

    По умолчанию

    Вот корректный синтаксис
    REPEAT
    in11:=in11+1;
    UNTIL in11>100
    END_REPEAT;
    Спасибо.

  10. #5110

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    У меня несколько вопросов.

    1. К АРМ с MasterSCADA 4D подключил модуль контроля параметров электрической сети по Modbus.

    Параметры типа LREAL отображаются, конечно, с кучей знаков "после запятой".
    Как привести число знаков к двум-трем при отображении на мнемосхеме?

    2. Я сделал несколько окон (окно логина, главная мнемосхема, графики, отчет) и хотел переходить между ними с помощью кнопок.
    Однако, реализовать удалось только "всплывающие" окна на четверть экрана по нажатию на кнопку. Наверняка такой функционал перехода есть, я его просто не нашел. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть.

    Заранее спасибо.

Страница 511 из 765 ПерваяПервая ... 11411461501509510511512513521561611 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •