Тема: Вопросы начинающего

  1. #4941

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Б Посмотреть сообщение
    Меня интересует организация связи между контроллерами и ее реализация в четвертой скаде. Я по аналогии с третьей добавил в контроллер протокол Modbus TPC, в него модуль Modbus TPC. Как я понял, каналы - это и есть регистры?! В чем принципиальное отличие базового канала от канала AI/AO/DI/DO?

    Также волнует назначение модулей мастером и слейвом. Что-то наподобие "Разрешить внешний доступ" из третьей я не нашел.
    Заранее спасибо!
    Да, в канале задается адрес, тип доступа и тип ячейки. Принципиального отличия базового канала и каналов AI/AO/DI/DO нет. Базовый канал настраивается пользователем самостоятельно, каналы AI/AO/DI/DO для удобства при добавлении в модуль уже имеют заданные настройки, например у каналов DI/DO/DIO тип значения "Логический", тип ячейки "Логическая ячейка".

    Если параметры вытащить во Внешние каналы, то создаются так называемые ссылочные каналы, которые доступны по Modbus. После задания настроек каналов и запуска runtime, узел системы (АРМ, контроллер) доступен как slave устройство по Modbus TCP (см. раздел справки "Внешние каналы"). Если требуется его сделать slave по Modbus RTU, надо задать дополнительную настройку узла (см. раздел справки "Параметры запуска RT").

    С уважением, компания ИнСАТ

  2. #4942

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster4D Посмотреть сообщение
    Да, в канале задается адрес, тип доступа и тип ячейки. Принципиального отличия базового канала и каналов AI/AO/DI/DO нет. Базовый канал настраивается пользователем самостоятельно, каналы AI/AO/DI/DO для удобства при добавлении в модуль уже имеют заданные настройки, например у каналов DI/DO/DIO тип значения "Логический", тип ячейки "Логическая ячейка".

    Если параметры вытащить во Внешние каналы, то создаются так называемые ссылочные каналы, которые доступны по Modbus. После задания настроек каналов и запуска runtime, узел системы (АРМ, контроллер) доступен как slave устройство по Modbus TCP (см. раздел справки "Внешние каналы"). Если требуется его сделать slave по Modbus RTU, надо задать дополнительную настройку узла (см. раздел справки "Параметры запуска RT").

    С уважением, компания ИнСАТ
    А через способ с модулем модбас, описанный мной, будет создаваться мастер?
    Последний раз редактировалось Кирилл Б; 25.04.2018 в 11:36.

  3. #4943

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Б Посмотреть сообщение
    А через способ с модулем модбас, описанный мной, будет создаваться мастер?
    Контроллер с MS4 одновременно может быть как мастером, так и слэйвом.
    Когда вы добавляете в контроллер модуль по протоколу Modbus TCP/RTU, то контроллер является мастером, опрашивающий модуль-slave.
    При этом сам контроллер может быть slave устройством и обмениваться данными через внешние каналы.

    С уважением, компания ИнСАТ
    Последний раз редактировалось SCADAMaster4D; 25.04.2018 в 12:46.

  4. #4944

    По умолчанию

    Спасибо за разъяснения! Еще такой вопрос имеется: развертывание проекта на нескольких машинах ведется с того компьютера, который является сервером в дереве системы, а на остальных в режиме исполнения открываются окна мнемосхемы? Или же может разворачиваться с любого узла системы, лишь бы все они были подключены и доступны в общей сети?

    И какая разница между АРМом и сервером в дереве системы? Насколько я понял - практически никакой?!

  5. #4945

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Кирилл Б Посмотреть сообщение
    Спасибо за разъяснения! Еще такой вопрос имеется: развертывание проекта на нескольких машинах ведется с того компьютера, который является сервером в дереве системы, а на остальных в режиме исполнения открываются окна мнемосхемы? Или же может разворачиваться с любого узла системы, лишь бы все они были подключены и доступны в общей сети?

    И какая разница между АРМом и сервером в дереве системы? Насколько я понял - практически никакой?!
    Проект разворачивается на той машине, на которой установлена исполнительная система MS4D. Клиентом считается подключенный к web-серверу MS4D встроенный графический клиент, либо любой другой браузер. Т.е. если есть доступ по сети к ПК или контроллеру с сервером исполнительной системы MS4D, на который загружен проект, то устанавливать отдельно MS4D RT на машину с клиентом не требуется, достаточно подключиться к мнемосхеме из браузера.

    Принципиальной разницы между АРМом, сервером или любым других узлом дерева системы в среде разработки нет. При подключении среда разработки ищет сервер исполнительной системы и загружает на него проект. Разница есть в самом инсталляторе исполнительной системы для устройств на различных платформах (Win, Linux, др.) и поддержке для них драйверов протоколов передачи данных.

    С уважением, компания ИнСАТ

  6. #4946

    По умолчанию

    Здравствуйте

    Борюсь с OPC UA, при попытке добавить переменные выдает вот такое сообщение, см фото

    opcua.jpg

  7. #4947

    По умолчанию

    Какая версия MasterSCADA (Справка - О программе)? Какой ОРС сервер используется?
    Спасибо.

  8. #4948

    По умолчанию

    Master Scada 3.8.0.60559 3.8(30010378_6408)_17_10_09_12_45
    MasterOPCModbus Server 4.1.1

    Соседняя группа owen добавляется без проблем, может имя некорректное ?

  9. #4949

    По умолчанию

    Попробуйте пепроверить на текущей Demo версии MasterSCADA - если считает, то обновитесь.
    Если не считает - приложите вашу конфигурацию.
    Спасибо.

  10. #4950

    По умолчанию

    Здравствуйте! Не получается загрузить конфигурацию в узел. Проверка конфигурации узла и проекта - без ошибок, скада также говорит, что связ с узлом установлена тоже без ошибок, конфигурация якобы загружается, но реально ее нету. IP выставлен в localhost, номер экземпляра MPLC - 0. Заходил как с RT Client'а, так и с браузера - ошибка 403 - forbidden. Что мог упустить? Объект назначен на узел и задачу сервера. использую MS4D 1.2

    upd: выдало ошибку "Исполнительная система принадлежит другому экземпляру сервера узлов MasterSCADA."

    upd2: не назначил стартового окна, вот и не подавалось ничего =(
    Последний раз редактировалось Кирилл Б; 26.04.2018 в 11:46.

Страница 495 из 765 ПерваяПервая ... 395445485493494495496497505545595 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •