В палитре мнемосхемы есть раздел "Мультимедиа" - там есть контрол "Мультфильм".
НАстройка динамизации описана здесь:
https://insat.ru/metodicheskie-mater...0%B5%D0%BC.pdf
В палитре мнемосхемы есть раздел "Мультимедиа" - там есть контрол "Мультфильм".
НАстройка динамизации описана здесь:
https://insat.ru/metodicheskie-mater...0%B5%D0%BC.pdf
Последний раз редактировалось SCADAMaster; 22.04.2018 в 08:49.
Спасибо.
Здравствуйте! Снова волнует связь контроллеров между собой. Планируется организовывать связь по Modbus TCP. В настройках виртуального порта и устройства Modbus не нашел назначения Master/Slave для устройства. Как это задается и задается ли вообще? Или же они выступают слэйвами, а для перекладки значений используется MasterLink?
Виртуальный порт только в режиме Master. Ведомый делается по другому.
Вам нужен еще режим Slave?
Спасибо.
Ну конечно, не буду же я только мастерами общаться.
Последний раз редактировалось Кирилл Б; 23.04.2018 в 11:09.
У контроллера нужно включить настройку "Разрешить внешний доступ к параметрам". После этого у COM порта (или TCP порта) по которому будете опрашивать контроллер включаете "Связь с верхним уровнем" - в этом режиме контроллер будет отвечать и на Modbus запросы. Теперь у всех переменных исполняемых на контроллере появится закладка "Внешний доступ", где вы можете включить внешний доступ к этим переменным. На этой же закладке можно назначить вручную Modbus адрес. Можно также назначать Modbus адрес автоматически.
После завершения настроек, вызываете контекстное меню контроллера - Сформировать карту Modbus. Сформируется csv файл со всеми использованными регистрами Modbus.
Спасибо.
Здравствуйте, перехожу на OPC UA, имеется компьютер на нем установлена master scada v3.7 (покупали примерно 1,5 года назад), при попытке подключится выдает ошибку.
Возможно ли обновить версию без покупки лицензии ?
Покупать лицензию не надо, но нужно выполнить обновление до 3.9. А оно бесплатное в течении года. Если прошло больше времени, то нужно оплатить продление техподдержки.
В любом случае - сначала вам лучше обратится в отдел продаж
Спасибо.
Здравствуйте! Можно ли опробовать MS4 в режиме разработки на 32 точки, но без ограничения в 1 час? Для меня среда достаточно новая, поэтому боюсь не успеть разобраться в ней достаточным образом.
Ссылку на 32 точки можете взять с нашего ftp сервера по ссылке ftp://ftpGuestDemo:8AA55D8A@support....rSCADA4DRT.exe
По техническим вопросам обращайтесь на support.ms4d@insat.ru
С уважением, компания ИнСАТ
Меня интересует организация связи между контроллерами и ее реализация в четвертой скаде. Я по аналогии с третьей добавил в контроллер протокол Modbus TPC, в него модуль Modbus TPC. Как я понял, каналы - это и есть регистры?! В чем принципиальное отличие базового канала от канала AI/AO/DI/DO?
Также волнует назначение модулей мастером и слейвом. Что-то наподобие "Разрешить внешний доступ" из третьей я не нашел.
Заранее спасибо!