  1. #4741

    По умолчанию

    Здесь дело в не этом.
    Вы ему в качестве аргумента передаете два числа с Nullable поддержкой.
    Нужно что-то вроде:
    if (Значение.HasValue && Значение2.HasValue)
    var razn=math.abs(Значение.Value-Значение2.Value)
    Спасибо.

  2. #4742

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Здесь дело в не этом.
    Вы ему в качестве аргумента передаете два числа с Nullable поддержкой.
    Нужно что-то вроде:
    if (Значение.HasValue && Значение2.HasValue)
    var razn=math.abs(Значение.Value-Значение2.Value)
    Я уже и так и так вертел. Если честно, то с типами данных в MS жутко неудобно, т.к. какой-то недо c#. То что работает в Visual Studio здесь работать порой отказывается в упор.
    2018-01-19_9-05-53.jpg
    В итоге я взял и закостылил этот модуль
    2018-01-19_9-15-24.jpg

  3. #4743

    По умолчанию

    Здравствуйте, как в свойствах кнопки сделать ссылку на FTP сервер ? Нужно папку с отчетами открывать через браузер (пример ссылки ftp://127.0.0.1) . MasterScada4D.

  4. #4744

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MTven Посмотреть сообщение
    Я уже и так и так вертел. Если честно, то с типами данных в MS жутко неудобно, т.к. какой-то недо c#.
    Это самый обычный C#. Покажите что у вас не работает, и что работает в студии.
    Имейте ввиду, что все входы имеют тип тип Nullable.
    То есть если хотите сравниться со студией - то объявите переменную:
    double? Вход1= чему то, и это сравнивайте.
    Спасибо.

  5. #4745

    По умолчанию

    Не получается удалить MasterScada версии 3.8. Пишет: Путь к папке "MasterSCADA Projects" содержит недопустимый символ.
    Что предпринять?
    Спасибо

  6. #4746

    По умолчанию

    Удалите вручную, а затем в ресстре поищите разделы по ключу C00431441EF2D744FBF9320D04BBDCF3 и удалите их.
    Если не поможет, то еще можно удалить следующие разделы:
    HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products\C00431441EF2D 744FBF9320D04BBDCF3
    а также:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Uninstall\{4413400C-2FE1-447D-BF9F-23D040BBCD3F}
    если версия x64, то это раздел может находится в разделе:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Uninstall\{4413400C-2FE1-447D-BF9F-23D040BBCD3F}
    Спасибо.

  7. #4747

    По умолчанию

    Здравствуйте! Возник следующий вопрос. У меня есть ОВЕН ПЛК160 + МВ110. В сети RS-485 ПЛК - мастер (я добавил в codesys (конфигурация ПЛК) подэлемент Modbus (Master)). Но так же есть еще MasterScada 3.9, она получается должна быть мастером для ПЛК (они подключены по Ethernet) , т.е. в codesys я должен добавить подэлемент Modbus (slave). Т.е. ПЛК и master и slave одновременно??? Это будет работать?

  8. #4748

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Это самый обычный C#. Покажите что у вас не работает, и что работает в студии.
    Имейте ввиду, что все входы имеют тип тип Nullable.
    То есть если хотите сравниться со студией - то объявите переменную:
    double? Вход1= чему то, и это сравнивайте.
    Ладно, как сделать аналогичную операцию в MasterSCADA, но вместо переменных Gip и Cat1 использовать входы скрипта и результат вывести на выход?
    2018-01-19_12-51-57.jpg

  9. #4749

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jolly Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Возник следующий вопрос. У меня есть ОВЕН ПЛК160 + МВ110. В сети RS-485 ПЛК - мастер (я добавил в codesys (конфигурация ПЛК) подэлемент Modbus (Master)). Но так же есть еще MasterScada 3.9, она получается должна быть мастером для ПЛК (они подключены по Ethernet) , т.е. в codesys я должен добавить подэлемент Modbus (slave). Т.е. ПЛК и master и slave одновременно??? Это будет работать?
    Будет.
    Вот инструкция:
    http://insat.ru/products/Universal_M...en_PLC_1xx.pdf
    Спасибо.

  10. #4750

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MTven Посмотреть сообщение
    Ладно, как сделать аналогичную операцию в MasterSCADA, но вместо переменных Gip и Cat1 использовать входы скрипта и результат вывести на выход?
    2018-01-19_12-51-57.jpg
    Мы вам уже отвечали. Входы это Double(Nullable)
    Через свойство HasValue проверяете есть ли значение, затем с помощью Value извлекаете уже значение double
    Спасибо.

Страница 475 из 624 ПерваяПервая ... 375425465473474475476477485525575 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA