Страница 454 из 643 ПерваяПервая ... 354404444452453454455456464504554 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,531 по 4,540 из 6425

Тема: Вопросы начинающего

  1. #4531

    По умолчанию

    Пробую отключить опрос одного из устройств OPC-сервера (MasterOPC Modbus Universal). Перетаскиваю дискретную команду в поле "Старт по условию" устройства, переключаю команду в false: переменные в дереве объектов действительно не обновляются, но в окне OPC-сервера опрос продолжается. На всякий случай перетащил команду и в "Опрос по условию", эффект тот же. OPC - демо-версия 4.1.4.
    Нужно именно отключить опрос по физической линии, опрос неподключенных устройств сильно перегружает канал. Это возможно?

  2. #4532

    По умолчанию

    В Modbus Universal опрос продолжается независимо от наличия подписки на него клиентов.
    Если хотите отключить опрос и в ОРС, то нужно с помощью скрипта в ОРС выключить устройство. Функция называется server.SetDeviceToOnOff( );
    Спасибо.

  3. #4533

    По умолчанию

    Спасибо. Только непонятно, куда этот скрипт вписать. Создать тег SERVER_ONLY типа bool, и в скрипте после чтения вызвать функцию в OnRead?

    Получилось. Поделюсь. Тег SERVER_ONLY типа bool, разрешаем выполнение скрипта перед записью, скрипт в OnWrite. Сам скрип из справки.
    Только при отключенном опросе значения качества всех тегов BAD вместо вроде бы ожидаемого OUT_OF_SERVICE.
    Последний раз редактировалось Terminat; 15.11.2017 в 12:03.

  4. #4534

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Terminat Посмотреть сообщение
    Получилось. Поделюсь. Тег SERVER_ONLY типа bool, разрешаем выполнение скрипта перед записью, скрипт в OnWrite. Сам скрип из справки.
    Только при отключенном опросе значения качества всех тегов BAD вместо вроде бы ожидаемого OUT_OF_SERVICE.
    Все правильно - BAD, это нет связи. А тут вы сами выключили.
    Теперь можете отключить эту группу из опроса в ОРС.
    Спасибо.

  5. #4535

    По умолчанию

    Можно ли в скаде при потере связи с контроллером сохранять на АРМ последнее состояние или значение до появления связи?

  6. #4536

    По умолчанию

    Ну вообще так и происходит.
    Когда нарушается признак качества, то на мнемосхему выводится последнее достоверное значение, но оно подчеркивается
    Спасибо.

  7. #4537

    По умолчанию

    а по событиям и дискретным сигналам?

  8. #4538

    По умолчанию

    Если дискретный представлен в виде текста - то также. Если как мнемонический индикатор, то он становится блеклым.
    Спасибо.

  9. #4539

    По умолчанию

    а чтобы дискрет сохранить в последнем положении нужно будет изголяться всякими ST или скриптами?

  10. #4540

    По умолчанию

    Само значение и останется в прошлом состоянии, просто будет недостоверный признак
    Что именно вы хотите сделать?
    Спасибо.

Страница 454 из 643 ПерваяПервая ... 354404444452453454455456464504554 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •