Вам и нужно работать с архивными данными, раз строк будет несколько.
Мы и описали как именно нужно это сделать.
Спасибо.
Понятно. А во время начало и конец что указать чтобы показало только текущее значение, а не промежуток?
Нужно указать время вашего первого значения (когда в первый раз нажали кнопку), а в конец - последнего (или чуть больше).
Спасибо.
Спасибо, буду пробовать. Ещё возникла проблема. У меня в ОРС есть канал типа значение, который отправляет в контроллер команду, контроллер и проект АРМ его просто считывает. Не получается в этот ОРС тег повесить постоянную команду. Она в проекте самом висит постоянно, а вот тег её считывает кратковременно и сбрасывает. От контроллера по нему ничего не идёт. С чем может быть связан такой вот постоянный самосброс команды в ОРС теге?
Из вашего описания ничего не понятно, что такое "канал типа значение" в ОРС? Что такое постоянная команда?
Опишите проблему подробнее и приложите несколько скриншотов.
Спасибо.
ZPZ.jpg я отправляю команду по кнопке с фиксацией в ОРС тег. однако он не меняет состояние, и команда в контроллер соответственно не проходит. Только кратковременно.
Нужно сделать команду, типа дискретный.
На вкладке Опрос выхода, у нее будет поле "Обратная связь". В это поле перетащите ОРС переменную или выход ФБ "ПОвторитель" (что лучше). Команду вытащите на мнемосхему - она станет кнопкой. В свойствах кнопки включите фиксацию.
Спасибо.
Не помогло. у меня почему-то это первый тег такой проблемный. в кучу других тегов команда отправляется без проблем и без настроек обратной связи.
Так может вы его в программе контроллера сбрасываете?
Спасибо.