    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Это называется отчет по изменению. Посмотрите видеопримеры по отчетам:
    http://www.masterscada.ru/about-masterscada/video/
    Там почти такой случай и описывается.
    Там описана работа с архивными данными. А мне нужно снять показания в один момент. И по кнопке записать в отчёт. Пытался сделать всё то же самое просто с переменными, но там вообще нет тех настроек как при работе с архивными данными.

  2. #4522

    По умолчанию

    Вам и нужно работать с архивными данными, раз строк будет несколько.
    Мы и описали как именно нужно это сделать.
    Спасибо.

  3. #4523

    По умолчанию

    Понятно. А во время начало и конец что указать чтобы показало только текущее значение, а не промежуток?

  4. #4524

    По умолчанию

    Нужно указать время вашего первого значения (когда в первый раз нажали кнопку), а в конец - последнего (или чуть больше).
    Спасибо.

  5. #4525

    По умолчанию

    Спасибо, буду пробовать. Ещё возникла проблема. У меня в ОРС есть канал типа значение, который отправляет в контроллер команду, контроллер и проект АРМ его просто считывает. Не получается в этот ОРС тег повесить постоянную команду. Она в проекте самом висит постоянно, а вот тег её считывает кратковременно и сбрасывает. От контроллера по нему ничего не идёт. С чем может быть связан такой вот постоянный самосброс команды в ОРС теге?

  6. #4526

    По умолчанию

    Из вашего описания ничего не понятно, что такое "канал типа значение" в ОРС? Что такое постоянная команда?
    Опишите проблему подробнее и приложите несколько скриншотов.
    Спасибо.

  7. #4527

    По умолчанию

    ZPZ.jpg я отправляю команду по кнопке с фиксацией в ОРС тег. однако он не меняет состояние, и команда в контроллер соответственно не проходит. Только кратковременно.

  8. #4528

    По умолчанию

    Нужно сделать команду, типа дискретный.
    На вкладке Опрос выхода, у нее будет поле "Обратная связь". В это поле перетащите ОРС переменную или выход ФБ "ПОвторитель" (что лучше). Команду вытащите на мнемосхему - она станет кнопкой. В свойствах кнопки включите фиксацию.
    Спасибо.

  9. #4529

    По умолчанию

    Не помогло. у меня почему-то это первый тег такой проблемный. в кучу других тегов команда отправляется без проблем и без настроек обратной связи.

  10. #4530

    По умолчанию

    Так может вы его в программе контроллера сбрасываете?
    Спасибо.

Страница 453 из 633 ПерваяПервая ... 353403443451452453454455463503553 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •