Понятно. А во время начало и конец что указать чтобы показало только текущее значение, а не промежуток?
Понятно. А во время начало и конец что указать чтобы показало только текущее значение, а не промежуток?
Нужно указать время вашего первого значения (когда в первый раз нажали кнопку), а в конец - последнего (или чуть больше).
Спасибо.
Спасибо, буду пробовать. Ещё возникла проблема. У меня в ОРС есть канал типа значение, который отправляет в контроллер команду, контроллер и проект АРМ его просто считывает. Не получается в этот ОРС тег повесить постоянную команду. Она в проекте самом висит постоянно, а вот тег её считывает кратковременно и сбрасывает. От контроллера по нему ничего не идёт. С чем может быть связан такой вот постоянный самосброс команды в ОРС теге?
Из вашего описания ничего не понятно, что такое "канал типа значение" в ОРС? Что такое постоянная команда?
Опишите проблему подробнее и приложите несколько скриншотов.
Спасибо.
ZPZ.jpg я отправляю команду по кнопке с фиксацией в ОРС тег. однако он не меняет состояние, и команда в контроллер соответственно не проходит. Только кратковременно.
Нужно сделать команду, типа дискретный.
На вкладке Опрос выхода, у нее будет поле "Обратная связь". В это поле перетащите ОРС переменную или выход ФБ "ПОвторитель" (что лучше). Команду вытащите на мнемосхему - она станет кнопкой. В свойствах кнопки включите фиксацию.
Спасибо.
Не помогло. у меня почему-то это первый тег такой проблемный. в кучу других тегов команда отправляется без проблем и без настроек обратной связи.
Так может вы его в программе контроллера сбрасываете?
Спасибо.
Пробую отключить опрос одного из устройств OPC-сервера (MasterOPC Modbus Universal). Перетаскиваю дискретную команду в поле "Старт по условию" устройства, переключаю команду в false: переменные в дереве объектов действительно не обновляются, но в окне OPC-сервера опрос продолжается. На всякий случай перетащил команду и в "Опрос по условию", эффект тот же. OPC - демо-версия 4.1.4.
Нужно именно отключить опрос по физической линии, опрос неподключенных устройств сильно перегружает канал. Это возможно?
В Modbus Universal опрос продолжается независимо от наличия подписки на него клиентов.
Если хотите отключить опрос и в ОРС, то нужно с помощью скрипта в ОРС выключить устройство. Функция называется server.SetDeviceToOnOff( );
Спасибо.