А зачем тут вообще что-то менять? Вы когда добавляете изображение, оно и будет указывать к какому экземпляру. А внутри одного экземпляра делать указать на другой экземпляр - это очень странно.
А зачем тут вообще что-то менять? Вы когда добавляете изображение, оно и будет указывать к какому экземпляру. А внутри одного экземпляра делать указать на другой экземпляр - это очень странно.
Спасибо.
Абсолютно с Вами согласен, вопрос снимается.
Спасибо.
Необходимо подключиться к смежной системе и считать с нее данные по OPC DA. Хотели изначально купить ваш продукт Multi-Protocol MasterOPC Server и организовать связь в OPC UA, но нам не разрешили ставить дополнительное ПО на сторонние серверы, сказали делать по OPC DA. Из всех инструкций, что я смог найти есть лишь упоминание "Важно! Для использования OPC-серверов, расположенных на других компьютерах сети, необходимо на этих компьютерах запустить утилиту ОРС Enum и настроить протокол Microsoft DCOM. Подробнее это описано в сопроводительной документации на MasterSCADA".
Не смог найти данную инструкцию. Есть ли какое-то подробное руководство по подключению OPC DA к MasterScada? (ссылки на ftp сервер нет, сейчас разрабатываю под демоверсией)
Последний раз редактировалось MTven; 04.09.2017 в 10:58.
Она входит в поставку скады и находится в папке:
c:\Program Files (x86)\InSAT\MasterSCADA\Doc\
Но лучше конечно договорится на установку туда Multi-Protocol. Это существенно лучшее решение, чем делать дыры в безопасности настраивая DCOM.
Спасибо.
Мы видели, но там ведь только для Windows 7 и Windows XP. Гложат сильные сомнения, что инструкция Windows 7 подойдет для серверных ОС. Есть ли документы для серверных ОС, в частности для Windows Server 2012 R2?
В целом она совпадает. Однако серверные ОС могут иметь свои нюансы настройки, и иногда настройка DCOM на них заканчивается неудачей.
Тогда вариант остается только с Multi-Protocol.
Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как добиться передачи корректных значений в мастерскаду?
https://youtu.be/3iWRLplwCt4
Судя по всему стоит неправильное чередование байт. Дело в том, что контроллеры ОВЕН (и все OCdesys 2 контроллеры) имеют у Int32 и Float чисел чередование "Старшим байтом вперед", вместо "Старшим словом вперед". Исправьте чередование байт (в четвертой версии ОРС сервера это делается на уровне устройства)
Спасибо.
Здравствуйте, пытаюсь понять как привязать дискретное значение к аварии. Например есть у меня два значения: "Потеря связи с ПЛК", "Потеря связи с датчиком", привязал их к шкалам "Вкл/Выкл", а как настроить их вывод в журнал, как аварию не понятно. Не привязывать же каждый сигнал к "Событие"? В мануалах нигде не нашел работы с дискретными значениями.
p.s. есть ли какой-то способ отключить звук аварии, без квитирования? Может способ реализован на скрипте?
Последний раз редактировалось MTven; 05.09.2017 в 08:51.
Ну вообще да - именно привязав к событию. Чем вас это не устраивает?
Спасибо.