  1. #4251

    По умолчанию

    благодарю за столь быстрый ответ. но я использую овеновский орс сервер. в нем нет таких возможностей.

  2. #4252

    По умолчанию

    Ну тогда ответ очевиден - используйте наш ОРС сервер, где такие функции есть.
    Спасибо.

  3. #4253

    По умолчанию

    В бесплатной версии мастерскады ограничение 32 тега . Можно-ли создать два независимых проекта отдельными файлами на рабочем столе с одним OPC сервером CoDeSys . Будет ли это работать ?

    Как уменьшить мнемосхему мастерскады , чтобы не занимало весь рабочий стол ?

  4. #4254

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от serg_ingener Посмотреть сообщение
    В бесплатной версии мастерскады ограничение 32 тега . Можно-ли создать два независимых проекта отдельными файлами на рабочем столе с одним OPC сервером CoDeSys . Будет ли это работать ?
    Можно, но работать в один момент сможет только один.

    Цитата Сообщение от serg_ingener Посмотреть сообщение
    Как уменьшить мнемосхему мастерскады , чтобы не занимало весь рабочий стол ?
    По умолчанию скада занимает все окно.
    Единственный вариант - убирать инструментарий с помощью скрипта. На форум уже выкладывался данный скрипт - называется "скрыть инструментарий".
    Спасибо.

  5. #4255

    По умолчанию

    Добрый день.
    Через Скада систему управляю выходами каналов ТРМ202 (r.out1, r.out2). Не получается настроить в "MasterOPC Universal Modbus Server" коэффициенты передачи. В самом сервере работает только с коэффициентом А=0,10000 и В=0,00000. Если ставлю А=0,00100 и В=0,00000 то выхода r.out1, r.out2 уже не включаются.
    Приходится в самой Скаде писать дополнительную формулу, что-бы на выходы (r.out1, r.out2) подавать 1000. Подскажите, что надо сделать в самом сервере,что-бы в скаде не писать формулу, а просто подавать на выходы r.out1, r.out2 ноль или единицу.
    Спасибо!
    Последний раз редактировалось mkv; 23.08.2017 в 14:58.

  6. #4256

    По умолчанию

    Какая версия ОРС сервера? Попробуйте проверить на последней - были проблемы с большим количеством знаков у данных коэффициентов.
    Спасибо.

  7. #4257

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Какая версия ОРС сервера? Попробуйте проверить на последней - были проблемы с большим количеством знаков у данных коэффициентов.
    У меня по моему последняя TRIAL версия. Работаю с ней. Есть ключевая 2500. Но она не новая. Завтра на работе посмотрю. Попробую DEMO 32 поставить.
    Спасибо.

  8. #4258
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Я тоже самое давно заметил, получаю с приборов, в основном с ТРМ200 значения параметров и когда захотел чтобы Мастерскада сразу получала реальные значения, надо было перенести запятую на два знака влево(Х0,01), всё прекрасно, а на три(Х0,001) не выходит приходится ещё в Мастерскаде коэффициент умножения ставить, или в приборах не более 2 знаков после запятой. MasterOPC Universal Modbus Server на 32 тега бесплатный, для меня это не критично, так к слову написал, просто любопытно, почему все знают, кроме специалистов!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #4259

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Какая версия ОРС сервера? Попробуйте проверить на последней - были проблемы с большим количеством знаков у данных коэффициентов.
    Да. У меня стоит 4.04. Сейчас скачал и поставил последнюю 4.06. Проблема ушла.

    Спасибо.

  10. #4260
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Здравствуйте, хочу через езернет подключить ПЛК 100 к ОРС серверу. распиновка какая должна быть: патчкорд или кросс?
    Изображения Изображения

Страница 426 из 765 ПерваяПервая ... 326376416424425426427428436476526 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •