Тема: Вопросы начинающего

  1. #4081

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Не могу найти настройку для запуска в режиме исполнения в окне
    (не развернутое на весь экран) - мнемосхема небольшая запуск в полном экране не нужен.
    ключ /aero пробовал не помогает. Запускаю в режиме "документ".

  2. #4082

    По умолчанию

    Посмотрите эту тему:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....F2%E0%F0%E8%E9
    Спасибо.

  3. #4083

    По умолчанию

    Спасибо! Читал давно про этот скрипт, но выскочило из памяти.
    FAQ по мотивам "Вопросов начинающих" организовать бы.
    Поиском если ключевое слово не угадаешь - тяжело искать..

  4. #4084

    По умолчанию

    Доброго времени суток.
    Вопрос конечно может и не по теме, но я начинающий может повезет.
    В общем использую в качестве ОПС сервера Master OPC Universal modbus демо-версию. Имеется линия rs-485 (длина от начала и до конца около 400м) в которую подключено 9шт. ТРМ 202 и 3 шт. Частотника Дельта ВФД-Е по тегам получается 24 штуки, все работает хорошо и быстро без сбоев по связи, мне очень нравится. Но стоит только подключить еще один Частотник как происходит сбой связи нескольких приборов, с последующим восстановление и повторным сбоем. С чем может быть связана подобная проблема?
    четвертый частотник находится в 40 см от 3-х других частотников, если выключить любой другой частотник и привести их колличество к 3 то связь со всем оборудованием тоже восстанавливается полностью. Менял период опроса с 1000мс до 5000 мс, но это не помогло. Читал про компенсационный резистор на 200 Ом, но что-то не понял как его ставить и нужно ли.

  5. #4085

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Автовазов Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток.
    Вопрос конечно может и не по теме, но я начинающий может повезет.
    В общем использую в качестве ОПС сервера Master OPC Universal modbus демо-версию. Имеется линия rs-485 (длина от начала и до конца около 400м) в которую подключено 9шт. ТРМ 202 и 3 шт. Частотника Дельта ВФД-Е по тегам получается 24 штуки, все работает хорошо и быстро без сбоев по связи, мне очень нравится. Но стоит только подключить еще один Частотник как происходит сбой связи нескольких приборов, с последующим восстановление и повторным сбоем. С чем может быть связана подобная проблема?
    четвертый частотник находится в 40 см от 3-х других частотников, если выключить любой другой частотник и привести их колличество к 3 то связь со всем оборудованием тоже восстанавливается полностью. Менял период опроса с 1000мс до 5000 мс, но это не помогло. Читал про компенсационный резистор на 200 Ом, но что-то не понял как его ставить и нужно ли.
    Резистор - это согласование
    https://ru.wikipedia.org/wiki/RS-485...BD.D0.B8.D0.B5
    Можно ещё скорость понизить (если она ещё не понижена, конечно, до допустимой величины), но тогда длительность цикла опроса повысится.
    Частота опроса влиять не должна вообще никак. Можно увеличить количество повторов при ошибке, но это опять же приведёт к увеличению длительности цикла опроса
    В любом случае, начать лучше всего с того, что проверить правильно ли всё соединено, строго в линию. Затем уже переходить к согласованию и снижению скорости.
    Иии... по-моему вопрос не для этой ветки.

  6. #4086

    По умолчанию

    Спасибо, а к какой ветке мне лучше обратится за консультацией?
    P.S. Проблема устранена, поставил возле частотников повторитель интерфейса АС5 и связь восстановилась полностью.
    Последний раз редактировалось Автовазов; 01.06.2017 в 13:01.

  7. #4087

    По умолчанию

    Здравствуйте, пытаюсь настроить мастерскада для управления паяльной станцией трм151, не могу понять как создать на мнемосхеме кнопки пуск стоп пауза, которые будут подавать соответственно значения 1 0 2 в переменную opc сервера r-S, и хотелось бы создать кнопки 1 2 3 и.т.д по количеству программ, которые будут запускать определенную программу подачейй числового значения в переменную r:PrG. И возможно ли сделать, что бы тренд начинал рисовать график температур по нажатию кнопки пуск и останавливал по кнопке стоп. Спасибо.
    Последний раз редактировалось vik56; 01.06.2017 в 09:54.

  8. #4088

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vik56 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, пытаюсь настроить мастерскада для управления паяльной станцией трм151, не могу понять как создать на мнемосхеме кнопки пуск стоп пауза, которые будут подавать соответственно значения 1 0 2 в переменную opc сервера r-S, и хотелось бы создать кнопки 1 2 3 и.т.д по количеству программ,
    Нужно именно кнопками?
    Можно сделать через перечислимые шкалы. Система - Шкалы - Перечислимые. Сделайте шкалу с состониями и укажите соответствие числам. СОздайте команду, команде назначьте эту шкалу. При добавлении на мнемосхему будет появляться раскрывающийся список с выбором режима.

    Цитата Сообщение от vik56 Посмотреть сообщение
    И возможно ли сделать, что бы тренд начинал рисовать график температур по нажатию кнопки пуск и останавливал по кнопке стоп. Спасибо.
    Можно. Для этого в момент запуска, с помощью действия (одноименная вкладка у события) сохраняете текущее время в переменную. При завершении - сохраняете время завершения в другую команду. Эти команды используете как входы динамизации тренда (входы Дата С и Дата по).
    Посмотрите эту статью в блоге:
    http://blog.insat.ru/2016/10/dependence.html
    Там похожий алгоритм.
    Спасибо.

  9. #4089

    По умолчанию

    Добрый день.
    Имеем Скада систему 3.7.0.53245 ключевую, MasterOPC Universal Modbus Server 2500. Сейчас все приборы опрашиваются чисто по RS-485. Контроллеров в сети нет. В основном все приборы ОВЕН. Они работают по протоколу Modbus RTU. Возникла необходимость подключения новых приборов (ОВЕН) по локальной сети. Компьютер со Скада системой подключен в локальную сеть. Работает Интернет-клиент. До этого момента Ethernet сетями не занимался. По этому прошу помощи.
    Имеются четыре группы приборов. Приборы каждой группы объединил по RS-485. (Они находятся в разных зданиях). Теперь мне эти группы надо подключить к локальной сети и просматривать в СКАДА системе.
    Подскажите самый простой вариант опроса этих групп приборов по локальной сети. Как лучше организовать эту сеть? Какие преобразователи надо купить?
    Спасибо.

  10. #4090

    По умолчанию

    Конвертеры Moxa Nport (посмотрите у нас на сайте). Настраиваете на режим TCP Server Mode. В ОРС сервере у узла включаете режим "Modbus поверх TCP".
    Спасибо.

Страница 409 из 765 ПерваяПервая ... 309359399407408409410411419459509 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •